Rocambole
Добрый день, коллеги, взял проект хим. лаборатории, прошу подсказать:
1) Актуальные специализированные нормы проектирования по лабораториям, помимо давно устаревшего СН 495-77;
2) В новых лабораторных шкафах проем равен 0,5м. Можно ли взять расчетный проем равный 0,2м для расчета вытяжной вентиляции, согласно СН 495-77, п.5.14, какие нормы это регламентируют?
3) На каких из вытяжных систем нужно устанавливать угольные фильтры и какие нормы это регламентируют?
aas3
По пунктам:
1. Лаборатории по назначению (конечному) сильно разные бывают - по Вашему же описанию вообще непонятно что исследуют, для чего, совместно оно с производством или отдельно стоящее и т.п. Ну, т.е. ТЗ не совсем понятно.
По сути на своё направление исследований в целом - есть свой СП, а СН 495-77 отменён в 1988-89г.
Если в целом по инженерии - то есть Р НП АВОК 7.8.3-2023, там разные варианты устройства лабораторий рассмотрены - предлагаю начать с этого документа, перечень СП там также есть.
2. По шкафам и прочим укрытиям - законы физики никто вроде как не отменял, если всё ограничено только химией или физикой - так Молчанов Б.С. (Проектирование промышленной вентиляции) в помощь, всё зависит от скорости в открытом проёме. Если биология - то см. спец. СП по безопасности работы с микроорганизмами.
3. На любых.. Всё зависит от того, от чего именно чистят воздух, от концентраций вредности до и потребной после фильтра, не вступает ли вещество в воздухе в хим реакцию с материалом фильтра. Тут нет прямых рекомендаций; есть результаты расчёта расхода по вредностям и пропускная способность материала фильтров - из чего становится понятно сколько будет фильтров, какой степени очистки, из какого материала фильтрующая часть. Если есть сомнения чем обеспечить фильтрацию - так обратитесь к профильным предприятиям, кто производит промышленное оборудование для очистки воздуха или сами фильтры, подскажут (но проверять их стоит всегда).
Регламентирует это всё (т.е. экологию окружающей среды) №52-ФЗ, на основании которого выпущен СанПиН 1.2.3685-21 - вот там и смотрите, полный набор (в том числе) вредностей и их ПДК для улицы и рабочей зоны.