maxim797
Добрый день.
Выполнял несколько кап ремонтов тепловых узлов и котельных встроенных в здание.

Щас стоит задача выполнить схему котельной, отдельно стоящей.

Пока не могу понять в голове пару вопросов:

1. Гидравлическая стрелка нужна будет в котельной или в тепловом узле здания ? (думаю в котельной должна быть)

2. В тепловом узле здания будет распределение на ГВС, отопление и вентиляцию и в связи с этим насос нам циркуляционный нужен будет в котельной или тепловом узле ?

3. может у кого есть схемка типовая поделиться rolleyes.gif , на посмотреть.

4. Если выполнять схему так, что регулировочный узел будет на каждый этаж, смесительный узел, насосный с трех ходовым клапаном, еще не выполнял, может есть где то посмотреть, я ранее делал только элеваторные узлы, у нас в городе перепад позволяет, не доводилось в общем.


Заранее благодарю
Гризли
Вопросы очень некорректные.
1. Нельзя просто так взять и поставить гидрострелку. Должно быть обоснование, проект.
Если она требуется, то естественно, в котельной.

2. Опять же, проект. И там и там.
Смит
Никаких гидрострелок! bang.gif

Замыкающий участок из трубы "обычного" диаметра, на нём кран и обратный клапан.
Анох
Цитата(maxim797 @ 25.3.2026, 10:56) *
Добрый день.
Выполнял несколько кап ремонтов тепловых узлов и котельных встроенных в здание.

Щас стоит задача выполнить схему котельной, отдельно стоящей.

Пока не могу понять в голове пару вопросов:

1. Гидравлическая стрелка нужна будет в котельной или в тепловом узле здания ? (думаю в котельной должна быть)

2. В тепловом узле здания будет распределение на ГВС, отопление и вентиляцию и в связи с этим насос нам циркуляционный нужен будет в котельной или тепловом узле ?

3. может у кого есть схемка типовая поделиться rolleyes.gif , на посмотреть.

4. Если выполнять схему так, что регулировочный узел будет на каждый этаж, смесительный узел, насосный с трех ходовым клапаном, еще не выполнял, может есть где то посмотреть, я ранее делал только элеваторные узлы, у нас в городе перепад позволяет, не доводилось в общем.


Заранее благодарю

1. Больше пластинчатый ТО в котельной, т.к. нужна независимость от сетевиков, как по давлению, так и по качеству воды. У котловой воды по качеству свои критерии. Да и безопасность это для котлов.
2. Предполагаю, что будут в котельной и котловые и сетевые насосы, и, возможно, трехходовой на котловом контуре. Гидропотери и теплоотдачу необходимо обеспечить, да и скорость прогрева котлов.
У домов все индивидуально, там тоже проект необходим. Предполагаю, что у вас двухтрубка от котельной, и, скорее всего, в домах будет подготовка ГВС. Без пластинчатых и насосов не обойтись. Есть и готовые ИТП.
С вентиляцией и легче и посложнее. Она от сети может питаться, но и её часто замораживают. Поэтому вентиляцию сейчас на гликоль сажают.