Дарья (новичок)
27.3.2026, 9:24
Добрый день, помогите разобраться с вопросом: пришло замечание из-за горючего материала ппу в изоляции трубы, нужно поменять на негорючий. Я это сделаю без проблем, но меня интересует оболочка из ПЭ, неужели она ничего не дает, никакой защиты? Объект капремонт общежития и я прокладываю заново систему отопления, на вводе в подвал предусмотрела трубы электросварные в изоляции ппу и оболочке из пэ, трубы стены или перегородки не пересекают, участок небольшой от стены ввода до входа в перекрытие. Руководствуюсь СНиП 41-03 2003 п 5.19 При применении конструкций теплопроводов в тепловой изоляции из горючих материалов в негорючей оболочке допускается не делать противопожарные вставки. и пытаюсь найти что-то про оболочку ПЭ, что она даст защиту от огня. Можно ли использовать трубу в оцинкованной оболочке? В ГОСТ 30732 в п. 6.7 написано: Конструкция труб в ОЦ оболочке относятся к группе НРП (не распространяющих пламя). Значит ли это, что они допускаются?