berdimurad
Не смог найти подобную тему ( т.е. ответ). В МДС-41-1.99 существует такая рекомендация " 1.17. Рекомендуется применять вентилятор с положением кожуха 270° и отдельно стоящую выхлопную
трубу. При наличии избыточного давления вентилятора против требуемого по расчету рекомендуется установка конфузора на выхлопной трубе. Из поддона выхлопной трубы предусматривается отвод конденсирующейся влаги и влаги, попадающей при дождях. Зонт над выхлопной трубой не устраивается." У меня возник вопрос а почему крышником нельзя обойтись типа УКРОС с факельным выхлопом.
Дом жилой 15-этажный с бетонным дымовым каналом примыкающим к лифтовому холлу и выходящий прямо на кровлю машинного помещения лифтов проходящий сквозь тёплого чердака. В двух секциях здания ранее запроектированных установлены радиальные вентиляторы с поворотом улитки на 270 град. Вот думаю почему нельзя установить крышный вентилятор на утеплённом стакане. rolleyes.gif
Хитрый Лис
Цитата(berdimurad @ 16.4.2026, 18:08) *
Вот думаю почему нельзя установить крышный вентилятор на утеплённом стакане. rolleyes.gif

Почему нельзя? Можно.