Filimon196
Всем добрый день!
Согласно ГОСТ Р 53300-2009 (п. 4.7), для вытяжной противодымной вентиляции допустимое отклонение производительности составляет ±15%. Существует ли нормативный документ, устанавливающий аналогичный допуск для приточной противодымной вентиляции в размере ±10%, и как он называется?
NOVIK_N
Цитата(Filimon196 @ 28.4.2026, 14:11) *
Согласно ГОСТ Р 53300-2009 (п. 4.7), для вытяжной противодымной вентиляции допустимое отклонение производительности составляет ±15%. Существует ли нормативный документ, устанавливающий аналогичный допуск для приточной противодымной вентиляции в размере ±10%, и как он называется?
Поправлю описку, речь идет о п. 4.17.
Если пользоваться терминологией СП 7, то "Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции". Тогда принимаем во внимание условие неразрывности потока и пренебрегаем утечками в вентилируемом помещении и получаем те же 15 %
Filimon196
Спасибо!
Skaramush
Имейте в виду и последний абзац п. 7.4 СП7.13130-2013 в действующей редакции:
Цитата
При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30%. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.