badabigbadaboom
Добрый день! Кто-нибудь знает как делать гидравлический расчет ХВС в доме, где нет ГВС? В дом приходит только холодная вода, а в квартирах уже то в газовых котлах, то в бойлерах переходит в ГВС. Расчет нужен для подбора диаметров труб. Может нужно умножать кол-во приборов на 2 или просто брать на диаметр больше, чем требуется по расчету - по логике же расход воды в трубе будет больше, так как часть воды забирается на обогрев. В квартирах сейчас стальная труба ду32 с подвала и до последнего потребителя на 5 этаже.
VodaKrugom
Это стандартный гидравлический расчет ,которому учат в институте. Расходы до нагревателя как qtot а после уже 2 трубки каждый на свой qh и qс.
Для помощи можете воспользоваться табличками в excel.
https://vk.com/topic-173795199_49046978
alexandrpjatkov
Расчет делается по п.5 СП30.13330.2020 (ниже приложил). Полностью рассказывать не буду, но на вопрос отвечу
Цитата(badabigbadaboom @ 29.4.2026, 16:13) *
Может нужно умножать кол-во приборов на 2 или просто брать на диаметр больше, чем требуется по расчету - по логике же расход воды

Если имеется ввиду участок трубы , по которому вода идет и на нужды холодного и на нужды горячего водоснабжения то я в таком случае беру общий расход воды (Таблица А2) и вероятность для общего расхода воды (расчитанная по п.5.4 СП30.13330.2020)