VWMexanik
29.4.2026, 19:47
Здравствуйте! На объекте имеется щит управления вентиляцией ACW UV-1R1R-JW
Установлен контроллер mAria и при работе установки хаотично изменяются показания температуры. Предположил, что сигнал поступает на аналоговый вход S1, однако отключив его показания продолжают хаотично изменяться хотя и «уходят» в значительный минус. Из-за этого. Весьма смутило, что при измерении напряжения между силовой N и входом S1 на мультиметре 260В AC, отвертка с индикатором аля «пробник» также ярко светится при касании S1. Стало быть и между контактом канального датчика и корпусом воздуховода вентустановки такой же потенциал. Разве так должно быть?
У контроллера питание 24 VAC, проверьте соединения. Возможно также наводка от частотника, если кабель частотника и кабеля датчиков проложены вместе (особенно, если неэкранированные) .
VWMexanik
30.4.2026, 0:09
Да, при пуске частотников амплитуда скачков значительно увеличивается. А существует ли схема соединений для такого же щита или подобного, на сайте производителя NED не нашел.
У них есть сервисная служба или фирма, как сейчас называется не знаю по серийному номеру ящика давали схему ящика.
Схема внешних соединений по моему есть на сайте (раньше была) или срисовать самостоятельно.
Позвоните в техподержку Неда.
VWMexanik
30.4.2026, 10:48
Благодарю за ответы! Проверю экранирование насколько смогу, прочитал в документации ЧРП про параметр «Установка несущей частоты ШИМ сигнала». Уменьшение значения, вероятно, позволит снизить влияние ЧРП на сигнальные цепи
Я бы сначала точно убедился, что это из-за частотника или кабеля.
частотник - радиостанция длинноволнового диапазона.
при КПД 95% 10кВт частотник будет излучать в эфир порядка 100-500Вт
это прям очень не мало.
поэтому существуют требования на прокладку сигнальных проводов от датчиков, прокладку проводов от пч к двигателям, от вру к пч и тыды и тыпы.
проверять надо всё. по возможности - утащить пч как можно ближе к двигателям.
проверить все сопли, проверить чтобы не было кз петель на сигнальной и защитной землях - они работают как антенны-переизлучатели.
вопщем это самое неблагодарное занятие, искать косяки ЭМС в присутствие ПЧ и контроллера.
А я бы начал с электролитических конденсаторов в питании. Это бич современной электроники.
Цитата(VWMexanik @ 30.4.2026, 12:48)

Благодарю за ответы! Проверю экранирование насколько смогу, прочитал в документации ЧРП про параметр «Установка несущей частоты ШИМ сигнала». Уменьшение значения, вероятно, позволит снизить влияние ЧРП на сигнальные цепи
Отключаем питание частотника и смотрим на показания, скачут они или нет. Потом подаем питание еще раз смотрим, потом включаем вент и еще раз сравниваем.
Сначала надо понять в какую сторону двигаться, исключая различные варианты, потом переходим к локализации источника.
VWMexanik
3.5.2026, 15:16
Отсоединил ЧРП провел замеры, оказалось что при срабатывании реле K1 на шине G0 появляется фаза и показания температуры начинают скакать. Сравнил с другим аналогичным щитом, там подобное не наблюдается, выяснил что в проблемном щите имеется провод от реле K1 при включении которого на шину 24В AC подавалась фаза 220В. Удивительно, как все не сгорело. Отключив провод, амплитуда скачков показаний температуры снизилась с 5.0 градусов до 0.5, что вероятно уже приемлемо и связано с наводками от ЧРП. Во втором щите подобное не наблюдается, однако там силовые кабели к ЧРП экранированы.
Цитата(VWMexanik @ 3.5.2026, 15:16)

Отсоединил ЧРП провел замеры, оказалось что при срабатывании реле K1 на шине G0 появляется фаза и показания температуры начинают скакать. Сравнил с другим аналогичным щитом, там подобное не наблюдается, выяснил что в проблемном щите имеется провод от реле K1 при включении которого на шину 24В AC подавалась фаза 220В. Удивительно, как все не сгорело. Отключив провод, амплитуда скачков показаний температуры снизилась с 5.0 градусов до 0.5, что вероятно уже приемлемо и связано с наводками от ЧРП. Во втором щите подобное не наблюдается, однако там силовые кабели к ЧРП экранированы.
220В на шину 24В?Что тут можно сказать) надёжная техника не накрылась однако! . Это прямо с момента ввода оборудования в эксплуатацию началось?
VWMexanik
4.5.2026, 19:03
Именно так. Тут со вводом объекта вообще весьма мутная история, которая не поддается логике и здравому смыслу
В схеме есть монтажный переключатель 24/220 для питания приводов возд. заслонок. Реле К1 одним из контактов подает питание с монтажного переключателя на возд. заслонку. Проверьте как подключено и соединения к G0 (общий провод 24VAC). Может что напутали.
...........
Мне попадалось, что на ящик автоматики (пластиковый) вместо ноля подана фаза. А вместо фазы ноль. Все нормально работало, пока не обнаружилось при замене насоса.
...........
G0 по идее должен быть заземлен или занулен, если перепутано, то тоже будет что то подобное.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.