здравствуйте. нужна помощь. есть чилллер, два контура. один двойной конденсатор с 3мя вентиляторами. нужен контроллер.

задача свелась управлению вентиляторами.

есть два контура к1, к2.
соответственно два датчика давления конденсации. д1, д2.

оба выдают сигнал 4-20ма 0-45бар.

теперь нужен пид. регулятор, который будет выдавать сигнал 0-10в. на управление ЕС вентиляторами.чтобы достичь уставки. либо уставка зависит от нар.температуры. pid(min 2в-макс 10в)

превышение порога, вентиляторы 100%

в системе 4компрессора. два контура. включение можем видеть как DI,

компрессор включился →
вентиляторы = 100% (10 В)
время: 30–120 сек. потом включается пид. регулируем по максимальному давлению, одним PID.
P_set = 28 бар
P_min = 20-22 бар, P_max = 36 бар


можно добавить температуру конденсации.
Tконденсации ≈ Tнаружного воздуха + 10…15°C. если на улице +25град. то Тконд=+30-35град. но это немного сложнее и нужно забивать таблицу.

под мои условия ничего не нашёл. подскажите правильно ли я все думаю и считаю.
svintus
Любой специализированный контроллер для управления чиллером
Навскидку, Dixxel IC208, Carel uChiller
LordN
любой плк или прогр.реле, тот же пиксель или пр200 с аналоговыми входами.
программа простейшая.
Serega_mexanik
та тоже понимаю, любой плк либо свободно программируемый

фреон 410. какое должно быть давление конденсации? или подвязывать к температуре?
jota
R410a Refrigerant Pressure Temperature Calculator
http://www.csgnetwork.com/r410apresstempconv.html
ktulu
Цитата(Serega_mexanik @ 4.5.2026, 18:39) *
фреон 410. какое должно быть давление конденсации? или подвязывать к температуре?


наскока я понимаю, тут основное не давл. конденсации будет важно, а "перегрев", иначе подхват пойдет или вообще жидкарем зальет.
нет данных по системе что стоит на нагнетании, механика, ТЭРВ?
а дальше таблица 410а в помощь в разумных пределах, и кусочно-линейная апроксимация, по ней считаем "перегрев", ну это что б не залило.