Цитата(AI 155 @ 19.5.2026, 12:29)

А не температура воздуха зависит от температуры воды ?
Интересный вопрос. При объёме бассейна 50 кубов объём помещения будет около 350 кубов. При этом температур воздуха будет несколько - температура над поверхностью воды, температура под потолком, температура возле заборника воздуха на осушение, температура возле панорамных окон на улицу, температура возле решёток в полу по периметру чаши бассейна.
Тут важно, что по трендам изменения температуры воздуха рассчитывается поверхностная теплоотдача воды в чаше бассейна, которая позволяет прогнозировать необходимые затраты тепла. И вот алгоритмы расчёта - ноу-хау фирм-производителей систем для бассейнов, и вытащить их из ихних контроллеров не получается. Могу добавить, что там стоят ещё и датчики влажности воздуха, показания которых тоже учитываются контроллером.
Ну и на закуску - на том объекте бассейн служит ещё и для сброса избыточного тепла солнечного коллектора, что добавляет сложности алгоритму контроллера.
Цитата(AI 155 @ 19.5.2026, 12:49)

На мой взгляд подойдет контроллер для водяного калорифера с поддержанием температуры помещения (в данном случае температуры воды бассейна) т.е. каскадный регулятор с ограничениями мин/макс и контролем обратки для котла. т.е. контроллера Елстар хватит за глаза. Но разобраться с темой, как сейчас модно регулировать, надо.
Ну опыт компаниями нарабатывается десятками лет, и самое ценное там - алгоритмы. А контроллер может быть любой.
Кстати, как-то смотрел познавательный фильм про самые большие в мире морские круизные лайнеры, там была показана система бассейна - размеры и сложность крышу срывают напрочь. Правда там и размеры бассейна впечатляют, и то, что он открытый на верхней палубе. И ещё своя отдельная опреснительная установка.