Цитата(cis @ 30.6.2026, 14:04)

Квартиры средней общей площадью 70 м (квартиры от 35 до 90 м) в зданиях по типовым проектам, этажность - 16
Я всё меньше понимаю ситуацию.
1. "Здания" в множественном числе. То есть, их несколько.
2. "Типовые проекты" тоже во множественном числе, то есть, эти здания ещё и по разным проектам.
3. Типовые проекты есть, значит в них как минимум есть раздел "электротехнические решения" со всеми расчётами.
4. Если проекты есть - зачем там надо ещё делать какие-то расчёты?
5. Судя по всему, здания уже построенные.
Короче, нихрена непонятно.
Цитата(cis @ 1.7.2026, 7:41)

Но у меня типовые квартиры и по площади по оборудованию, за исключением водонагревателей.
Заявленной мощности тоже нет
Что за водонагреватели? Откуда они взялись?
Это проект будущей стройки или реконструкции? Какие мощности нагревателей? Какие объёмы водонагревателей? Какие расчётные затраты в кВтч от производителя на подогрев 100 литров до требуемой температуры? Какое время на подогрев от входной температуры до требуемой? Какая скорость спада температуры после отключения нагрева? Какой планируемый суточный расход?
По этим данным можно хотя бы прикинуть коэффициент перекрытия по потреблению на нагрев воды (коэффициент одновременности).
Цитата(cis @ 1.7.2026, 9:54)

Выходит, что расчет выполнить невозможно
Данные по коэффициентам спроса/одновременности и т.д. дают для удобства расчёта при типовых условиях. Если условия не типовые - надо считать конкретный случай. Здесь водонагреватели можно выделить в отдельную группу потребителей со своими коэффициентами, потом эта расчётная мощность добавляется к мощности типового проекта.
Дополнительно нужно рассмотреть случай длительного отключения, когда после пары суток отсутствия электроэнергии включатся сразу все водонагреватели и на длительное время.