Столкнулся, как мне показалось, с противоречивой информацией в СП 510 с изм №1 относительно сопротивления на водоподогревателях в тепловых пунктах: в п. 8.2.8 указано "Сопротивление водоподогревателя по первичному и вторичному контурам необходимо принимать не более 0,03 МПа". Вроде все четко и ясно, но...
Например, в п.5.28 указано, что "... если потери давления по сетевой воде в водоподогревателе I ступени превысят 50 кПа, оборудуется перемычка вокруг водоподогревателя..." т.е. вполне допускается, что потери могут превысить указанные в п. 8.2.8 - 0,03 МПа (30 кПа).
Особый интерес в новом изменении представляет п. 5.35: "При подборе водоподогревателей I и II ступеней нагрева системы горячего водоснабжения не допускается в качестве расчетных принимать режимы работы, приводящие к отложению солей жесткости нагреваемой воды на поверхностях нагрева. Потери давления нагреваемой воды при этом следует принимать не менее 1,5 м вод. ст.". Здесь конечно непонятно, имеется ввиду 1,5м на каждом ступени или суммароно на 1 и 2 ступенях. Но тем не менее, как посчитать теплообменник с одним из распространенных графиков в переходный/летний период по греющей стороне 70/40гр., а по нагреваемой стороне принять стандартные 5/65гр. Т.к. расход по греющей стороне будет примерно в 2 раза выше, чем по нагреваемой, то потери давления, согласно известной закономерности, будут выше в 4 раза. То есть, мы одновременно должны посчитать так, чтобы сопротивление по нагреваемой стороне было не менее 1,5м, а по греющей стороне было не более 6м (до 3м на каждой ступени согласно п.5.2.8), а учитывая, что в переходном периоде мы еще дополнительно имеет немалый расход на 1 ступень от обратки системы отопления, потери на теплообменнике ГВС получаются космические...