На входе контролера нет сигнала от датчика перепада давления воздуха вентилятора, т.е. вентилятор не развивает давление воздуха, если датчик установлен. Почему нет перепада давления, надо искать причину. Если датчик не установлен , то его надо отключить в меню контроллера.
Датчик перепада давления есть
Соедините провода по схеме. если правильно соединено, то при включении вентилятора датчик должен переключиться, (как именно: замкнуться или разомкнуться, надо по схеме посмотреть). Воздушные трубки тоже должны быть правильно соединены. "+" после вентилятора," -" до вентилятора. Можно проверить, на переключение, подув в трубку "+". Не знаю ваших способностей, потому пишу как для совсем новичка. В общем, сначала проверяем правильность монтажа, потом правильность работы датчика. Это если сразу не работало, если работало и перестало, то ищем дефект, например загрязнен воздушный фильтр или вент не в ту сторону крутится/отвалился провод датчика/в меню потыкали/датчик неисправен/неисправен контроллер. На время поиска неисправности можно поставить настройку на 50... 100 Па , например, чтобы гарантированно срабатывало, но не меньше наименьшего значения на шкале датчика, а то начнет непредсказуемо срабатывать.