Цитата(decentslw @ 10.7.2026, 11:13)

Добрый день. Разрабатываем проект кап. ремонта 5-ти этажного здания общежития коридорного типа (длина коридора 40 м).
Этажи соединяются лестницей Л1. Зоны безопасности МГН по ТЗ не требуются. Естественное проветривание в коридорах выполнить невозможно (ширина 1,2м).
Обязательно ли выполнение механической противодымной вентиляции (вытяжная и приточная) в коридорах по п. 7.2 в) СП7?
По моему мнению, здание общежития относится к жилым и мы должны в данном случае следовать п. 7.2 а) СП7., который не требует выполнения противодымной вентиляции в коридорах.
Поделитесь мнениями на этот счет, пожалуйста.
1. Прежде, чем составлять
своё собственное мнение, не грех познакомится с действующими нормами - СП 54.13330.2022 (п. 1.1) и СП 379.1325800.2020 (п. 1 и 7.1).
2. Если подпадаете под СП 54, то см. п. 6.1.8 и 6.1.9 СП 1.13130.2020 - Ваше представление по противодымке станет иным при коридоре длиной 40 м. Т.е. при квартирном общежитии коридор без разделения перегородками м.б. не более 30 - отступления только по СТУ. СПДВ будет по п. 6.1.8 СП 1.
2. Если подпадаете под СП 379, то см. п. 7.1 СП 379, п. 7 СП 1 (здание общественное, а не жилое) и п. 7.2 в) СП 7.
Т.о. в любом случае в этих коридорах д.б. мех. ДУ