Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Противодымная вентиляция в общежитии
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
decentslw
Добрый день. Разрабатываем проект кап. ремонта 5-ти этажного здания общежития коридорного типа (длина коридора 40 м).
Этажи соединяются лестницей Л1. Зоны безопасности МГН по ТЗ не требуются. Естественное проветривание в коридорах выполнить невозможно (ширина 1,2м).
Обязательно ли выполнение механической противодымной вентиляции (вытяжная и приточная) в коридорах по п. 7.2 в) СП7?
По моему мнению, здание общежития относится к жилым и мы должны в данном случае следовать п. 7.2 а) СП7., который не требует выполнения противодымной вентиляции в коридорах.
Поделитесь мнениями на этот счет, пожалуйста.
ИОВ
Цитата(decentslw @ 10.7.2026, 11:13) *
Добрый день. Разрабатываем проект кап. ремонта 5-ти этажного здания общежития коридорного типа (длина коридора 40 м).
Этажи соединяются лестницей Л1. Зоны безопасности МГН по ТЗ не требуются. Естественное проветривание в коридорах выполнить невозможно (ширина 1,2м).
Обязательно ли выполнение механической противодымной вентиляции (вытяжная и приточная) в коридорах по п. 7.2 в) СП7?
По моему мнению, здание общежития относится к жилым и мы должны в данном случае следовать п. 7.2 а) СП7., который не требует выполнения противодымной вентиляции в коридорах.
Поделитесь мнениями на этот счет, пожалуйста.

1. Прежде, чем составлять своё собственное мнение, не грех познакомится с действующими нормами - СП 54.13330.2022 (п. 1.1) и СП 379.1325800.2020 (п. 1 и 7.1).

2. Если подпадаете под СП 54, то см. п. 6.1.8 и 6.1.9 СП 1.13130.2020 - Ваше представление по противодымке станет иным при коридоре длиной 40 м. Т.е. при квартирном общежитии коридор без разделения перегородками м.б. не более 30 - отступления только по СТУ. СПДВ будет по п. 6.1.8 СП 1.

2. Если подпадаете под СП 379, то см. п. 7.1 СП 379, п. 7 СП 1 (здание общественное, а не жилое) и п. 7.2 в) СП 7.

Т.о. в любом случае в этих коридорах д.б. мех. ДУ
decentslw
Цитата(ИОВ @ 10.7.2026, 16:24) *
1. Прежде, чем составлять своё собственное мнение, не грех познакомится с действующими нормами - СП 54.13330.2022 (п. 1.1) и СП 379.1325800.2020 (п. 1 и 7.1).

2. Если подпадаете под СП 54, то см. п. 6.1.8 и 6.1.9 СП 1.13130.2020 - Ваше представление по противодымке станет иным при коридоре длиной 40 м. Т.е. при квартирном общежитии коридор без разделения перегородками м.б. не более 30 - отступления только по СТУ. СПДВ будет по п. 6.1.8 СП 1.

2. Если подпадаете под СП 379, то см. п. 7.1 СП 379, п. 7 СП 1 (здание общественное, а не жилое) и п. 7.2 в) СП 7.

Т.о. в любом случае в этих коридорах д.б. мех. ДУ

Благодарю за развернутый ответ, уважаемый ИОВ.
Мы подпадаем под СП 379, но возникает вопрос по поводу формулировки области применения как самого СП 379, так и СП 7.
Они применяются при строительстве новых и реконструкции сущ. зданий, что вызывает вопрос о возможности устройства новых инженерных систем в рамках капитального ремонта.
ИОВ
Надо уточнять в МЧС, но по ст. 1 № 123-ФЗ:
Цитата
2. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:
1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.