tishayshiy
Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста по вопросу. Подземная автостоянка В1. Согласно сп 60 п 7.3.22 можно вентилировать тех помещения воздухом автостоянки если ее категория В2-В4. То есть речь про приток, но про вытяжку ничего не сказано. Если организовать вытяжку из тех помещений в стоянку получится, что стоянка обслуживается этим воздухом? То есть условно воздух помещений В3, В4, Д обслуживает категорию В1. Вычитать этот расход из притока в автостоянку? Или добавить к ее вытяжной системе? Смущает то, что вентиляция автостоянки как правило работает по датчикам СО2
ididuz
Если у Вас категория В1 у стоянки, то технические помещения в ней нельзя вентилировать воздухом стоянки?
Так как в стоянке количество приточного воздуха зависит от поступающих вредностей, которых нет в выбросах из технических помещений, то вентилирование внутренних помещений никак не должно повлиять на расход приточного и тем более вытяжного воздуха для стоянки.