Доброго дня, коллеги. К сожалению не имею опыта работы с JC. Суть вопроса:
Вент установка на FX15, контроллер вышел из строя. Компания, которая занималась установкой и наладкой оставила резервные копии ПО с контроллеров. Но при попытке загрузит это ПО на ПЛК происходит ошибка, я пробовал FX CommPro v5.4.1 (скрин) и FX Builder v4.1.1 на FX Programming Key в последнем случае ошибка описывается как "Отсутствие XML файла"

Сам файл объёмом примерно 20 килобайт имеет расширение - .apd
если открыть его в блокноте то видно:

Код
Header of StandAlone Application File
6E590B8104020000D838B0160000000000000000002208E209DA0A6000000B830000
Checksum      6E59
CDB Size      0B81
ClassID       0402
CustomerID    0000
ApplicationID D838B016
ProfileID     0000000000000000

Ptr.to Objects Table        0022
Ptr.to NV Def. Table        08E2
Ptr.to CP Def. Table        09DA
Ptr.to N2 Table             0A60
Ptr.to LON Table            0000
Ptr.to CP Values Table      0B83
Ptr.to NV Values Table      0000


** App. Objects Table **";


То есть это не бинарник, далее идет шестнадцатеричный код в виде дампа

Дело в том, что у нас таких установок много и от каждой есть такой файл, который не получается залить на ПЛК. Это я к тому что файл гарантировано не битый

Теперь вопрос, каким образом восстановить этот бэкап на ПЛК? и что я делаю не так?