1opht
Здравствуйте!
Имеется блочный ИТП Danfoss DSE 005H С двумя теплообменниками (ГВС+Отопление)
В щите установлен регулятор ECL 310 у которого со временем (11 лет проработал) погас экран
Сейчас стоит вопрос о замене на Ридан ECL-3R 361
Есть ли возможность как то перенести логику и уставки с Данфосса?
Возможно кто то уже сталкивался с похожей миграцией
С ECL-3R до этого дел не имел и не совсем понимаю как правильно на него мигрировать
kosmos440o
А в чём там проблема? Графики отопления и обратки перенести?
Можно кстати сэкономить, поставив наш Elstars HC1, тянет 2 контура и частотники.
1opht
Интересное у вас решение. Возможно куплю на будущее для себя ради поддержки AMV без сторонних реле
Здесь же заказчику нужно было письмо о замене которое есть у Ридан (бюджетные заказчики, у них всегда бюрократические сложности)
kosmos440o
Вам нужно сделать проект модернизации, там схему нового шкафа. Старый либо разобрать весь до клеммников и собрать по новой схеме прямо на объекте, либо заменить на новый шкаф. В диспетчеризации внести соответствующие правки в регистры и их свойства. Настроить контроллер в меню или по сети. Проверить работу. Программировать контроллер, как я понимаю, не надо, там уже готовая конфигурация. По основным алгоритмам старый и новый контроллеры похожи, но есть нюансы.