Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трассировка продувочных газопроводов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Ge1la
Добрый день, форумчане!

У меня такой вопрос - в связи со стесненными условиями в цехе очень сложно вывести продувочные газопроводы сразу вверх, приходится сначала опускаться вниз, обходить газопроводы и уже затем подниматься вниз. Можно ли так вывести свечи или все-таки придется каким то образом выводить свечи сразу вверх?
Свечи идут от газопроводов среднего давления и от трубопроводов аргона, азота и кислорода. Прикладываю разрез на данный узел трубопроводов. Сами газопроводы тоже опущены вниз для удобства обслуживания арматуры, но и свечи тоже опускаются в этом варианте, а затем поднимаются и выводятся выше крыши. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Чинный
Добрый день. В нижних точках может образовываться конденсат и Г5 не будет работать. Может на такое сослаться - 6.5.9. При влажном газе газопроводы укладываются с уклоном.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.