rustem578
19.8.2026, 17:02
Добрый день. Спроектировал бесканальную тепловую сеть, есть пересечение с газопроводом ср.д. ст 426, теплосеть проходит над газопроводом на расстоянии по вертикали более 0,3 м. На этапе стройки Горгаз в разрешении на производство работ в охранной зоне газопровода написал: "При пересечении с тепловыми сетями газопровод заключить в стальной футляр с контрольной трубкой... В нормативке на проектирование тепловых сетей такое требование отсутствует, а в СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. п. 5.2.3 такое требование имеется. Как я понимаю при проектировании тепловой сети ссылаться на нормативку для проектирования газопроводов не правильно? Подскажите пожалуйста верно ли я понимаю?
Нет коллега, при проектировании необходимо учитывать все национальные стандарты и своды правил, предусматривающие требования безопасности зданий, сооружений, процессов. Вообще это должно было выявится еще на стадии гос. экспертизы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСП 62.13330.2011 есть в реестре требований подлежащих применению
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(rustem578 @ 19.8.2026, 17:02)

На этапе стройки Горгаз в разрешении на производство работ в охранной зоне газопровода написал: "При пересечении с тепловыми сетями газопровод заключить в стальной футляр с контрольной трубкой... В нормативке на проектирование тепловых сетей такое требование отсутствует,
Как же отсутствует.
п. 9.17 СП 124.13330.2012
Нажмите для просмотра прикрепленного файла