Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пересечение бесканальной тепловой сети над газопроводом.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
rustem578
Добрый день. Спроектировал бесканальную тепловую сеть, есть пересечение с газопроводом ср.д. ст 426, теплосеть проходит над газопроводом на расстоянии по вертикали более 0,3 м. На этапе стройки Горгаз в разрешении на производство работ в охранной зоне газопровода написал: "При пересечении с тепловыми сетями газопровод заключить в стальной футляр с контрольной трубкой... В нормативке на проектирование тепловых сетей такое требование отсутствует, а в СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. п. 5.2.3 такое требование имеется. Как я понимаю при проектировании тепловой сети ссылаться на нормативку для проектирования газопроводов не правильно? Подскажите пожалуйста верно ли я понимаю?
vic153
Нет коллега, при проектировании необходимо учитывать все национальные стандарты и своды правил, предусматривающие требования безопасности зданий, сооружений, процессов. Вообще это должно было выявится еще на стадии гос. экспертизы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

СП 62.13330.2011 есть в реестре требований подлежащих применению
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
vic153
Цитата(rustem578 @ 19.8.2026, 17:02) *
На этапе стройки Горгаз в разрешении на производство работ в охранной зоне газопровода написал: "При пересечении с тепловыми сетями газопровод заключить в стальной футляр с контрольной трубкой... В нормативке на проектирование тепловых сетей такое требование отсутствует,

Как же отсутствует.
п. 9.17 СП 124.13330.2012
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.