Colln
Доброго времени суток!
Как организовывается отдельный ввод на нужды пожаротушения в здание? У кого-нибудь есть пример?
Если ПК больше 12шт, то 2 ввода на ПТ. На вводе просто 2 задвижки с приводом? Какая нибудь перемычка между вводами нужна внутри?
Ferdipendoz
Цитата(Colln @ 21.8.2026, 11:36) *
Доброго времени суток!
Как организовывается отдельный ввод на нужды пожаротушения в здание? У кого-нибудь есть пример?
Если ПК больше 12шт, то 2 ввода на ПТ. На вводе просто 2 задвижки с приводом? Какая нибудь перемычка между вводами нужна внутри?

Если есть водомер, то вот как на картинке примерно
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Это пример я где-то здесь взял когда-то. Поправил диаметр перемычек и оставил себе.
А если нет водомера - просто 5 ручных задвижек. Две до перемычки, одна на перемычке и две после - классика переключений
Colln
Цитата(Ferdipendoz @ 21.8.2026, 12:22) *
Если есть водомер, то вот как на картинке примерно
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Это пример я где-то здесь взял когда-то. Поправил диаметр перемычек и оставил себе.
А если нет водомера - просто 5 ручных задвижек. Две до перемычки, одна на перемычке и две после - классика переключений


Это стандартный общий ввод на хоз-пит и пожар.
Мне нужен отдельный ввод в здание на противопожарные нужды.
В вашем тексте 5 ручных задвижек и ни одной с приводом
Serg Ivanov
Цитата(Colln @ 21.8.2026, 12:31) *
В вашем тексте 5 ручных задвижек и ни одной с приводом

А зачем с приводом? ПК опломбированы.
Ferdipendoz
Цитата(Colln @ 21.8.2026, 14:31) *
Это стандартный общий ввод на хоз-пит и пожар.
Мне нужен отдельный ввод в здание на противопожарные нужды.
В вашем тексте 5 ручных задвижек и ни одной с приводом

Всё правильно. Задвижки с электроприводом устраиваются для обвода мимо водомера при пожаре, т.к. водомер чаще всего на пропуск пожрасхода не рассчитан. В вашем же случае ввод на ВПВ отдельный от хозпитья, учёт расхода не ведётся, не нужны электрозадвижки - нечего открывать автоматически.
Переключения выполняются вручную при ремонте, замене арматуры и прочих делах
Colln
Коллеги, но как же.
ПК опломбированы - понятно.
Но внутри здания могут от этой системы запитать что угодно. И если не опломбированы задвижки на вводе...хотел сказать нужен привод. Но тогда просто задвижки на вводе должны быть опломбированы и привод не нужен?

Подождите, но если они будут закрыты и опломбированы, тогда ничего не сработает при пожаре.
Приводы нужны, что бы задвижки были закрыты. Что бы несанкционированного потребления воды не было. А при пожаре приводы откроются
Serg Ivanov
Цитата(Colln @ 21.8.2026, 15:11) *
Приводы нужны, что бы задвижки были закрыты. Что бы несанкционированного потребления воды не было.

А почему оно должно быть? Без предписания водоканала это необоснованное увеличение стоимости проекта. А кто в этом заинтересован? rolleyes.gif .
Colln
Цитата(Serg Ivanov @ 21.8.2026, 18:46) *
А почему оно должно быть? Без предписания водоканала это необоснованное увеличение стоимости проекта. А кто в этом заинтересован? rolleyes.gif .


А водоканал заинтересован в несанкционированном потреблении воды минуя узел учета, да? Т.е. можно просто сделать отдельный ввод на ПТ и потреблять воду?
Как раз обоснование увеличения стоимости есть, что бы у водоканала воду не воровали, они в этом заинтересованы должны быть.
Serg Ivanov
Цитата(Colln @ 24.8.2026, 9:34) *
А водоканал заинтересован в несанкционированном потреблении воды минуя узел учета, да? Т.е. можно просто сделать отдельный ввод на ПТ и потреблять воду?
Как раз обоснование увеличения стоимости есть, что бы у водоканала воду не воровали, они в этом заинтересованы должны быть.

Пусть напишут это в ТУ - если заинтересованы. Иначе получается что Вы, как проектировщик заинтересованы в необоснованном увеличении стоимости строительства (электропривод, автоматика, датчики положения ПК, разводка проводов по зданию и т.п.) и как следствие - увеличение стоимости проектирования. Крайний получается - проектировщик. Про воров в нормах где написано? Ну и вряд ли всё это сработает при пожаре - кто проверять/эксплуатировать будет?
Если боитесь воров - ставьте комбинированный счётчик на пропуск пожарного расхода. Дешевле выйдет всей этой фантазии и электричество ему не требуется. Типа такого:
nagger
Цитата(Colln @ 21.8.2026, 9:36) *
Как организовывается отдельный ввод на нужды пожаротушения в здание? У кого-нибудь есть пример?

От какой сети?
Имхо, если от совмещенного хоз-пит и пожарного водопровода, то никак: нельзя соединять сети с водой питьевого и непитьевого - а это сеть исключительно на пожар - качества.
Если от пожарного, то в чем сложности?