К.Д.
Добрый день всем!

Имею задачу вписать 2 резервуара общей вместимостью 12,4 м3 на существующую площадку. Но на ней как назло уже торчит КТПН маленькая (6 или 10кВ по высокой стороне). СП 62 при расстоянии до электроустановок отправляет нас в ПУЭ, а там есть нехорошая таблица 7.3.13, которая нам говорит что расстояние от закрытой ТП до наружной взрывоопасной установки (в т.ч. емкостей) 60м, а до резервуаров и эстакад с закрытым сливом вообще 80.
У заказчика земля намного раньше кончится, чем нормативное расстояние соблюдется. Слив будет с газовозов, но думаю это тоже под эстакаду забреют.
Эти ограничения как-то можно объехать, или тут все глухо и лучше пусть землю ищет, чем потом самому присесть?
К.Д.
Дополню вопрос - примечания к таблице дают вот такое послабление: 1. Расстояния, указанные в таблице, считаются от стен помещений, в которых взрывоопасная зона занимает весь объем помещения, от стенок резервуаров или от наиболее выступающих частей наружных взрывоопасных установок до стен закрытых и до ограждений открытых РУ, ТП и ПП. Расстояния до подземных резервуаров, а также до стен ближайших помещений, к которым примыкает взрывоопасная зона, занимающая неполный объем помещения, могут быть уменьшены на 50%.
Это действует только на сами резервуары, но на площадку слива не действует?