Сито у MB-DLE судят не по виду, а по замеру. По руководству Dungs замеряют разницу давлений между точками 1 и 3. Фильтр меняют, если она больше 10 мбар или выросла вдвое против прошлого замера. У блоков 405-412 сито меняется только со снятием мультиблока, вместе с уплотнительным кольцом. После сборки проверяют герметичность.
Если по замеру фильтр в порядке, я бы шёл так:
1. Давление на входе при работающей горелке. Просадка в сети даст тот же симптом.
2. Давление на выходе в точке 3. У исполнения S20 регулятор рассчитан на 4-20 мбар. Сравните с тем, что было при наладке.
3. Дроссель главного потока на втором клапане. С завода он открыт полностью и залачен. Посмотрите, не трогали ли его.
Если вход в норме, фильтр и дроссель в порядке, а регулятор не держит выход, я бы подозревал сам блок. Замерьте и напишите цифры: по ним будет понятнее.
Точки замера и все регулировки разобраны здесь:
https://rusinterm.ru/stati/multiblok-dungs-mb-dle/