Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Постоянные порывы ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
SuperPashkin
Добрового времени суток, уважаемые форумчане!
Ко мне обратилась знакомая с проблемой: каждые 3-4 месяца у них лопаются стояки ГВС-ного водопровода - и из-за этого постоянно заливает квартиры. Прислала вот такую фотку - а я, не будучи эксплуатационщиком, не знаю, что ответить. Понимаю, что касаемо ГВС причин может быть +100500, но, на Ваш взгляд, что наиболее вероятно?
инж323
У знакомой в доме открытая схема теплоснабжения?
SuperPashkin
Цитата(инж323 @ 31.8.2026, 0:21) *
У знакомой в доме открытая схема теплоснабжения?

Не могу сказать пока, так как она, скорее всего, и сама не в курсе - нужно будет дополнительно спросить. А есть какие-то догадки?
Думаю, всё-таки там независимое подключение - дом относительно свежий (примерно 10-летней давности постройки). Сомневаюсь, что туда будут заводить 4 трубы
nick2
Скорее всего некачественный полипропилен.
Менять стояки нужно по всему дому.

Либо температурный режим высоковат.
SuperPashkin
Цитата(nick2 @ 31.8.2026, 5:19) *
Скорее всего некачественный полипропилен.
Менять стояки нужно по всему дому.

Либо температурный режим высоковат.

В том-то и дело, что (рассказывает) каждые 2-3 месяца меняют трубу: то у тех побежало, то у этих, а в ее квартиру на 1-м этаже сантехники уже как домой ходят.

По температурному режиму - как-то сомнительно, уж явно больше 60 градусов там не будет.
Анох
Более 105 С в стояке? Трубы вы покупали?
инж323
Цитата(SuperPashkin @ 31.8.2026, 8:49) *
В том-то и дело, что (рассказывает) каждые 2-3 месяца меняют трубу: то у тех побежало, то у этих, а в ее квартиру на 1-м этаже сантехники уже как домой ходят.

По температурному режиму - как-то сомнительно, уж явно больше 60 градусов там не будет.

Т воды в ГВС по нормам до 75 градусов. Хотя скорее тут не один фактор кардинально влияющий, а несколько.
И вероятней чинят трубами из того же запаса, что и на монтаж ( первый ремонт\или не первый) покупали. Неровность поверхности как то на более высокие Т указывает. Да и "трещина" вполне характерная.
А что на самих трубах написано? Есть "живые" надписи в пределах доступности? Или все тщательно стерты?
Хоз подход то имеет место бывать-начальник молвил, зачем снова покупать трубы, прежний запас то еще есть? И пока эти левые все не истратят на вечные ремонты, то так и будет. А жители? А заливает то в зоне ведения УК, а не жителя и не лезьте с своим любопытством в не своё.
SuperPashkin
Цитата(инж323 @ 1.9.2026, 14:45) *
Т воды в ГВС по нормам до 75 градусов. Хотя скорее тут не один фактор кардинально влияющий, а несколько.
И вероятней чинят трубами из того же запаса, что и на монтаж ( первый ремонт\или не первый) покупали. Неровность поверхности как то на более высокие Т указывает. Да и "трещина" вполне характерная.
А что на самих трубах написано? Есть "живые" надписи в пределах доступности? Или все тщательно стерты?
Хоз подход то имеет место бывать-начальник молвил, зачем снова покупать трубы, прежний запас то еще есть? И пока эти левые все не истратят на вечные ремонты, то так и будет. А жители? А заливает то в зоне ведения УК, а не жителя и не лезьте с своим любопытством в не своё.

Ну у нас в городе, как правило, больше 65 град. на ГВС не закладывают, а пока дойдёт до потребителя - все 55 будут (что не есть хорошо, конечно). Показывала мне фотку трубы-стояка - PN20. Потому и недоумеваю, что это может быть.
По ее рассказам, там построено так, что все стояки зашиты в стены (не знаю, как так можно, но за что купил уж). Причем доступа из МОП к ним нет - только долблением-восстановлением стен-перегородок в квартирах.
svoroponov
Тут и обсуждать особо нечего. Продольные трещины .Нарушение технологии производства трубы . Не надлежащее хранение .
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.