vnp_kip
Здравствуйте, коллеги! Не нашёл подходящей темы, но больше некуда обратиться, а вопросы обсуждаются разные.
СП 77.13330.2016, п.6.7.24.2 предъявляет требование "В коробе дополнительно устанавливают внутреннее уплотнение проводок (огнезащитный пояс) на горизонтальных участках через 30 м, вертикальных участках - через 20 м."
Вроде ничего криминального - есть подушки, мастики, пены. Но при попытке что-то из этого заказать у поставщиков получаю отказы. Либо ссылаются, что подобного решения просто нет, либо, что нет решения сертифицированного. "Ищите спецрешение".
Так вот, найти это спецрешение не получается. СП действует уже 10 лет (фраза могла появиться и раньше). Неужели никто ничего не ставил?
Подскажите, пожалуйста.
ИОВ
Цитата(vnp_kip @ 1.9.2026, 15:52) *
... найти это спецрешение не получается.

А тут?
vnp_kip
Цитата(ИОВ @ 1.9.2026, 16:35) *
А тут?

Да, их подушки, конечно, видели. Но пока нет ответа и они толщиной 30 мм. При накрытии каждого слоя кабеля весь лоток получается занят подушками.
Конкуренты сначала предложили подушки 10 и 20 мм, но потом написали, что "подушки не сертифицированы в качестве огнезащиты кабельных проходок, также как и в качестве уплотнительных материалов с заявленным пределом огнестойкости"