Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите с подбором количества секций радиатора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Мусорка
Ivan644
Здравствуйте! Делаю ремонт в новостройке, дошёл до этапа отопления. Заводское оборудование демонтировал — убрал металлические радиаторы и сшитый полиэтилен на тройниках (более 30 соединений). Разводка лучевая, выполнена сшитым полиэтиленом. В качестве замены выбрал радиаторы Rifar Monolit Ventil 300 с нижним подключением. Прошу помочь с расчётом секций для трёх помещений.
Гостиная (16 м²). Эркерное окно из двух створок по 134 см — под каждой планирую установить отдельный радиатор. Высота от чистового пола до подоконника — 63 см, высота потолков — 2,6 м. Согласно распространённой рекомендации, радиатор должен перекрывать не менее 50% ширины оконного проёма. Два радиатора по 10 секций (ширина каждого — 80 см) обеспечивают почти 60% заполнения проёма, однако суммарная теплоотдача рассчитана почти на 25 м² — существенно больше площади гостиной. Нормально ли такой запас, или целесообразнее сократить количество секций? Что посоветуете?
Кухня (9,5 м²). Ширина оконного проёма — 94 см, высота от пола до подоконника — 64 см, потолки — 2,6 м. Планирую установить радиатор на 10 секций. Подойдёт ли такой вариант?
Детская (10 м²). Ширина оконного проёма — 163 см, высота от пола до подоконника — 64 см, потолок — 2,6 м. Какое количество секций выбрать — 12 или 10? При 12 секциях получается большой запас по мощности и заполнение проёма 58%. При 10 секциях запас скромнее, но и заполнение проёма — 48%. На чём лучше остановиться?
Заранее благодарю за консультацию
SuperPashkin
Цитата(Ivan644 @ 17.9.2026, 15:18) *
Здравствуйте! Делаю ремонт в новостройке, дошёл до этапа отопления. Заводское оборудование демонтировал — убрал металлические радиаторы и сшитый полиэтилен на тройниках (более 30 соединений). Разводка лучевая, выполнена сшитым полиэтиленом. В качестве замены выбрал радиаторы Rifar Monolit Ventil 300 с нижним подключением. Прошу помочь с расчётом секций для трёх помещений.
Гостиная (16 м²). Эркерное окно из двух створок по 134 см — под каждой планирую установить отдельный радиатор. Высота от чистового пола до подоконника — 63 см, высота потолков — 2,6 м. Согласно распространённой рекомендации, радиатор должен перекрывать не менее 50% ширины оконного проёма. Два радиатора по 10 секций (ширина каждого — 80 см) обеспечивают почти 60% заполнения проёма, однако суммарная теплоотдача рассчитана почти на 25 м² — существенно больше площади гостиной. Нормально ли такой запас, или целесообразнее сократить количество секций? Что посоветуете?
Кухня (9,5 м²). Ширина оконного проёма — 94 см, высота от пола до подоконника — 64 см, потолки — 2,6 м. Планирую установить радиатор на 10 секций. Подойдёт ли такой вариант?
Детская (10 м²). Ширина оконного проёма — 163 см, высота от пола до подоконника — 64 см, потолок — 2,6 м. Какое количество секций выбрать — 12 или 10? При 12 секциях получается большой запас по мощности и заполнение проёма 58%. При 10 секциях запас скромнее, но и заполнение проёма — 48%. На чём лучше остановиться?
Заранее благодарю за консультацию

А Вы на какой температурный график прикидываете эти "запасы"? И какой график в доме по факту?
Самый простой вариант - посмотреть номинальную мощность (на dt=70 град., которая по ГОСТ указывается для любого радиатора) изначально стоявших радиаторов и выбрать новые радиаторы по той же номинальной мощности. Но это подбор "на коленке" - лучше, чем менеджерский "по площади помещения", но всё равно не самый достоверный.
Ivan644
Я в этом деле не спец. Делаю ремонт в квартире сам, по графикам не совсем понял что вы имеете ввиду? Квартира в Подмосковье. Мне не совсем понятно обязательно ли заполнять оконный проем по ширине минимум на 50 %
svoroponov
Вообще то радиаторы выбирают согласно теплопотерям помещения и рабочему графику теплоносителя и заданной температуры помещения при внешней температуре , принятой для вашего региона. В вашем проекте или проекте здание все эти параметры для помещений должны быть указаны. На этих данных подбор и делается.
Длина радиатора под окном должна быть не менее 75 процентов ширины светового проёма.
Ну а далее , производители радиаторов часто дают формулы или порядок расчёта ,как выбрать нужный вам радиатор для данного помещения . Учтите, что у радиатора должен быть запас мощности . Часто он лайн калькуляторы производители дают у себя на сайте. Или специальные таблицы для подбора. Всё это в интернете сами можете найти.
Анох
Если радиатор будет 100 % по длине оконного проёма закрывать - что в этом плохого?
Есть еще понятие термостатического клапана на радиаторе.
LordN
Цитата(Ivan644 @ 17.9.2026, 18:59) *
Я в этом деле не спец. Делаю ремонт в квартире сам, по графикам не совсем понял что вы имеете ввиду? Квартира в Подмосковье. Мне не совсем понятно обязательно ли заполнять оконный проем по ширине минимум на 50 %

если хотите запаса, то выбирайте радиаторы по таблицам подача/обратка 60/40
исходную мощность смотрите по демонтированным радиаторам по таблицам подача/обратка 95/75

вот тут есть немного
https://inner.su/articles/tablitsy-radiator...lootdacha-2025/
SuperPashkin
Цитата(LordN @ 18.9.2026, 9:40) *
если хотите запаса, то выбирайте радиаторы по таблицам подача/обратка 60/40
исходную мощность смотрите по демонтированным радиаторам по таблицам подача/обратка 95/75

вот тут есть немного
https://inner.su/articles/tablitsy-radiator...lootdacha-2025/

Это что за бред? Как можно сравнивать радиаторы, рассчитанные на разный температурный напор?
SuperPashkin
Ivan644, вот примерная инструкция:
1) Открываете паспорт на радиатор, который был установлен изначально (или каталог/инструкцию); в нём прописана его тепловая мощность (при номинальном температурном напоре Δt=70°С, он по ГОСТ указывается для всех типов отопительных приборов). Например, стоял у Вас радиатор стальной панельный Royal Thermo VC22-500-1000, у которого номинальная мощность 2205 Вт (скрин 1).
2) Открываете похожий документ на радиатор, который хотите установить - например, Rifar Monolit 300. Там находите, что одна секция при номинальном температурном напоре в Δt=70°С дает 124 Вт (скрин 2).
3) Делите требуемую мощность на мощность одной секции: 2205/124=17,8≈18 секций.
Жёстких требований о заполнении оконных проёмов сейчас нет (кроме помещений в соцучреждениях), но заполнение хотя бы 50% ширины оконного проёма - это очень желательно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.