Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прокладка фреонопроводов для квартир, коридоров, лифтовых холлов и т.д.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Jan28
Здравствуйте.
Пункт 8.18 СП 60 требует следующего:
"8.18 Прокладка трубопроводов с хладагентом группы опасности по 8.3 от наружных блоков кондиционеров транзитом через помещения межквартирного коридора, пожаробезопасной зоны, лифтового холла допускается только в глухих коробах или в зашивке с нормируемым пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых противопожарных преград и (или) ограждающих строительных конструкций по признакам EI.".
Как я понимаю дело в том, чтобы ограничить распространение пожара. У меня помимо номеров (это гостиница) кондиционируются ещё и лифтовые холлы и коридоры. Читая этот пункт кажется, что обслуживать коридоры и ЛХ можно только по стояковой схеме отдельными системами, не объединяя их на этаже. Но даже в этом случае получается, что мы оставляем незащищённую связь между однотипными помещениями на этажах по стояку. А если так, то может быть можно сделать как показано на прилагаемом рисунке? Как считаете? Если нельзя (что вероятнее всего), то тогда получается нельзя даже прокладывать в одной шахте стояки отдельных систем для номеров и коридоров?
Вообще этот пункт мне совершенно непонятен. Что от чего мы защищаем? Двери в квартиры не противопожарные, коридор задымляем при пожаре, в коридоре и так будут висеть блоки с фреоном (на случай если это защита от разложения фреона на токсичные составляющие при пожаре). Что авторы имели в виду?
ИОВ
Вы уверены, что п. 8.18 распространяется на гостиницы?

Разводка трубопроводов по этажу не является транзитом - не понимаю пока зашивку на картинке.
Jan28
Напрямую может и не распространяется. Но вообще в нормах на гостиницы часто фигурируют слова "выполнять в соответствии с СП 54", "принимать как для жилых зданий" и т.п. К тому же в итоге это может превратиться в комплекс аппартаментов (название порой плавает у нас). К тому же в "номерах" присутствуют кухни-ниши, а это по-моему свойственно только жилью (может ошибаюсь). В общем для перестраховки хочу выполнить эту норму. Не хочется потом на сдаче спорить с кем-нибудь очень "умным".
Транзит - это трубы, проходящие за пределами обслуживаемых номеров. Почему горизонтальные ветки по коридору не транзит?
Зашивка на картинке: трубы идут под потолком у стены коридора и зашиты с другой стороны и снизу этой самой зашивкой. Горизонтальная зашивка.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.