Здравствуйте.
Пункт 8.18 СП 60 требует следующего:
"8.18 Прокладка трубопроводов с хладагентом группы опасности по 8.3 от наружных блоков кондиционеров транзитом через помещения межквартирного коридора, пожаробезопасной зоны, лифтового холла допускается только в глухих коробах или в зашивке с нормируемым пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых противопожарных преград и (или) ограждающих строительных конструкций по признакам EI.".
Как я понимаю дело в том, чтобы ограничить распространение пожара. У меня помимо номеров (это гостиница) кондиционируются ещё и лифтовые холлы и коридоры. Читая этот пункт кажется, что обслуживать коридоры и ЛХ можно только по стояковой схеме отдельными системами, не объединяя их на этаже. Но даже в этом случае получается, что мы оставляем незащищённую связь между однотипными помещениями на этажах по стояку. А если так, то может быть можно сделать как показано на прилагаемом рисунке? Как считаете? Если нельзя (что вероятнее всего), то тогда получается нельзя даже прокладывать в одной шахте стояки отдельных систем для номеров и коридоров?
Вообще этот пункт мне совершенно непонятен. Что от чего мы защищаем? Двери в квартиры не противопожарные, коридор задымляем при пожаре, в коридоре и так будут висеть блоки с фреоном (на случай если это защита от разложения фреона на токсичные составляющие при пожаре). Что авторы имели в виду?