Срочно! Прошу помочь с расчётом подпора воздуха в объединённой лестничной клетке.

Здравствуйте! Я начинающий инженер, и у меня возник вопрос по расчёту подпора воздуха в лестничной клетке.

Как правильно рассчитать лестничную клетку, которая без разделения проходит от подземных этажей до надземных? Нужно ли рассчитывать её как единый непрерывный объём или надземную и подземную части следует считать отдельно?

Буду благодарен за помощь. Заранее спасибо!

P.S. Для расчётов использую программу КВМ-ДЫМ.
ИОВ
СП 1.13130.2020:
Цитата
4.2.2. Эвакуационные выходы из подвальных этажей, а также из цокольных этажей, заглубленных более чем на 0,5 м, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Допускается:

эвакуационные выходы из указанных этажей предусматривать в соответствии с положениями [1] через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. При этом смежные площадки и марши, разделяющие разные объемы лестничной клетки, должны иметь предел огнестойкости в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по признакам E и I;

Т.е. не д.б. общей эв. ЛК для надземных и подземных этажей. Это д.б. 2 разных выгороженных объёма.
Вам надо разбираться с планировками этого объекта с помощью разработчиков разделов АР и ПБ.
cincadze-d
Большое спасибо за ответ, он понятен, но, к сожалению, такое случается часто, и я ищу способ это рассчитать.
Конечно, если есть такая возможность.
ИОВ
Цитата(cincadze-d @ 13.10.2026, 12:41) *
Большое спасибо за ответ, он понятен, но, к сожалению, такое случается часто, и я ищу способ это рассчитать.
Конечно, если есть такая возможность.

Нет, такое случается нечасто. Мне такое решение за много лет не встречалось ни разу ни в моих, ни в чужих объектах.
Если по чертежам АР/ПБ это общий объём ЛК для надземной и подземной частей здания и нет СТУ с таким объёмно-планировочным решением и соответствующими компенсирующими мероприятиями, а также с расчётом пож. рисков, то этот объект изначально не соответствует требованиям пож. безопасности по ст. 6 № 123-ФЗ. Из-за несоответствия ФЗ такой объект не будет принят в эксплуатацию.
Если есть СТУ с таким решением (я в этом очень сильно сомневаюсь!), то в этих СТУ и д.б указания по расчёту подпора в такую ЛК.
В нормах и в МД 137-13 указаний по такому расчёту нет и быть не может. Т.е. в этом случае Вы не получите ответа на Ваш вопрос по расчёту здесь на Форуме АВОК. Более того, Вы не сможете защитить свой расчёт и соответствующее ему проектное решение в Экспертизе.

Возможно, Вы, как начинающий инженер, читаете чертежи АР неверно и не видите разделения объёмов ЛК надземной и подземной частей.
Возможно, разработчик АР тоже начинающий и ещё неопытный.
В обоих случаях нужна консультация квалифицированного ПБ-шника.