Цитата(cincadze-d @ 13.10.2026, 12:41)

Большое спасибо за ответ, он понятен, но, к сожалению, такое случается часто, и я ищу способ это рассчитать.
Конечно, если есть такая возможность.
Нет, такое случается нечасто. Мне такое решение за много лет не встречалось ни разу ни в моих, ни в чужих объектах.
Если по чертежам АР/ПБ это общий объём ЛК для надземной и подземной частей здания и нет СТУ с таким объёмно-планировочным решением и соответствующими компенсирующими мероприятиями, а также с расчётом пож. рисков, то этот объект
изначально не соответствует требованиям пож. безопасности по ст. 6 № 123-ФЗ. Из-за несоответствия ФЗ такой объект не будет принят в эксплуатацию.
Если есть СТУ с таким решением (я в этом очень сильно сомневаюсь!), то в этих СТУ и д.б указания по расчёту подпора в такую ЛК.
В нормах и в МД 137-13 указаний по такому расчёту нет и быть не может. Т.е. в этом случае Вы не получите ответа на Ваш вопрос по расчёту здесь на Форуме АВОК. Более того, Вы не сможете защитить свой расчёт и соответствующее ему проектное решение в Экспертизе.
Возможно, Вы, как начинающий инженер, читаете чертежи АР неверно и не видите разделения объёмов ЛК надземной и подземной частей.
Возможно, разработчик АР тоже начинающий и ещё неопытный.
В обоих случаях нужна консультация
квалифицированного ПБ-шника.