Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция кортов для падел тенниса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Ak1200
Коллеги, всем добрый день!

В последнее время часто стали появляться подобные спортивные сооружения. Назрел вопрос расчета воздухообмена для помещений где расположены сами корты. По логике существующих нормативных документов, это спортивный зал, но особенность его том, что площадь большая, а занимающихся мало. Максимальное кол-во игроков на 1 корте 4 человек. Если использовать норму в 80 м3/ч на одного занимающегося, то на корт нужно подавать всего 320 м3/ч. При высоте зала в 12 метров этот воздух, по моему мнению, раствориться в общем объеме помещения. Или здесь исходить из расчета по тепловыделениям от занимающихся, света и солнечной радиации и считать воздухообмен на эти значения? В СП 332.1325800.2017 "Спортивные сооружения" конкретики по этому вопросу не увидел. Возможно у кого то был опыт проектирования такого рода сооружений. Прошу поделиться.
Jan28
Я бы пошёл по пути приложения Г СП 60.13330.2020.
Ak1200
Цитата(Jan28 @ 3.11.2026, 15:20) *
Я бы пошёл по пути приложения Г СП 60.13330.2020.

Спасибо за ответ. Проверю расход по избыткам полного тепла.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.