Здравствуйте уважаемые форумчане.
Проектируемое здание - вокзал 3эт.
На 1 эт. - пункт входного досмотра на расчетное количество 20человек + 2 постоянных рабочих места и оборудование для досмотра багажа, далее коридор более 15м с камерой хранения и комнатой оформления оружия на 1 рабочее место, далее зал ожидания. В изначальном варианте коридор был отделен от пункта входного досмотра, и из этого коридора была предусмотрена система дымоудаления. Система дымоудаления также присутствует в зале ожидания.
После перепланировки коридор и пункт стали единым объемом. Возник ряд вопросов:
1. Что делать со старой системой дымоудаления коридора? Возникло сомнение в необходимости дымоудаления из этого общего объема, так как вроде как не попадаем ни под один из пунктов с требованием СП7.
2. Или же может быть как помещение общественного назначения площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения, использования или обращения горючих веществ и материалов? Но тогда и рассчитывать его необходимо как помещение, объем дыма будет значительно больше, старой системы дымоудаления коридора не хватит.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.