В СП7 п.7.14 перечислено множество разных случаев, в которых требуется подпор в тамбур-шлюз. Кроме того, требования к подпорам в конкретные тамбур-шлюзы есть в нормах для автостоянок, высотных зданий и т.п.
Но при этом, в СП7 п.3.18 дано определение тамбур-шлюза, которое подразумевает подпор в него, как неотъемлемую часть определения самого термина тамбур-шлюз.
3.18 тамбур-шлюз: Объемно-планировочный элемент, предназначенный для защиты проема в ограждающих строительных конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости, выгороженный противопожарными перекрытиями и перегородками, содержащий два последовательно расположенных проема с противопожарными заполнениями или большее число аналогично заполненных проемов при принудительной подаче наружного воздуха во внутреннее выгороженное таким образом пространство - в количестве, достаточном для предотвращения его задымления при пожаре и (или) распространения взрывоопасных парогазовоздушных и пылевоздушных смесей из помещений категорий А и Б в смежные помещения.
То есть еще раз. Исходя из п.3.18 подпор при пожаре требуется в любой тамбур-шлюз по определению. Вопрос - зачем существует огромное количество абзацев в разных нормативах, которые регламентируют в какие тамбур-шлюзы требуется подпор?
Или я что-то не так понимаю, коллеги, просветите?
Видим на планировках тамбур-шлюз - автоматом подаем подпор, не глядя в п.7.14 и иже с ними? Или все же есть исключения из п.3.18?
