Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: lennox BAC085M4M
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
giorgilabadze
RUPTOP LENNOX ZAPUSKAETSA VITILATOR CHEREZ NESKALKA SEKUND ASTANAVLIVAETSA I VIDAOT ASHIBKU 092. DO ETAVA ON RABOTAL NO ON SHUMEL I VIVRIRAVAL IZZA PADSAHEBNIKAV MI PAMENALI IX I POSLE ETAVA ON VIDAOT ASHIBKU 092
AI 155
ИИ говорит. что какой то датчик, возможно вентилятора не подключен или оборван.
giorgilabadze
vse dachiki rabotaet . seravnu otkluchaitsa.
AI 155
Если все работало, а после замены подшипников не работает, то ищите , что оторвали.
У двигателя вентилятора есть датчик перегрева ?
giorgilabadze
dobri vecher ya snyal vintilator i vkluchi atdelna mator on vsoravno vidaot ashibkuna matore stait tplodachik katori rabotaet vsluchii peregreva on virubaet eleqtroniku oj rabochi no invrtor stait ot shnaider atv212 hd11n4 sam invertar ashibku ne vidaot no ne magu zaiti v parameramti i nimagu nicho paminac nimagu abuchic zanava mator eslu ktonibuc znaet kak ivo abuchic parol ili esli est u kavonibuc parol prosba pamochsam mator rbotaet 15 sukund a patom ruptop vidaet ashibku 092
AI 155
А зачем обучать инвертор ? Он уже должен быть обученным.
giorgilabadze
dachik davlenie rabotaet kagda zepuskaeca uspivaet daiwi do 150 paskal na pulte pakazvaet minal daje toje samoe.

ya dumal mojet bic posle zameni padshbnikav imenilas nagruzka na mator i ya xacel sdelac pereabauchenie zanava no n znaiu shto delac
AI 155
Гугл ИИ поспрашивайте. Он лучше разъяснит , чем я.
..........
Код 092 на руфтопах Lennox (серии Baltic BAC) с контроллерами Climatic указывает на неисправность инвертора (частотного преобразователя) приточного вентилятора или срабатывание его термозащиты. [1] (https://www.c-o-k.ru/library/instructions/lennox/avtomatika-regulyatory-moduli-termostaty/8533/25163.pdf), [2] (https://fr.scribd.com/document/842806009/Formation-Lennox), [3] (https://www.c-o-k.ru/library/instructions/lennox/avtomatika-regulyatory-moduli-termostaty/8532/25162.pdf)
В современных модификациях BAC085 с частотным регулированием вентилятора (Inverter) контроллер выдает эту ошибку, если от инвертора притока по шине связи или через дискретный контакт пришел сигнал аварии. [1] (https://fr.scribd.com/document/842806009/Formation-Lennox)

Что проверить в первую очередь:

1. Электропитание вентилятора: Проверьте автомат защиты двигателя или автомат питания инвертора в щите автоматики руфтопа. Часто код 092 выскакивает при банальном выбивании автомата защиты (теплушки). [1] (https://www.chiller.com.tr/pdf/lennox-chiller-brosur-ve-katalogu.pdf), [2] (https://www.lennox.com/dA/a799315746/485115-02b.pdf), [3] (https://www.c-o-k.ru/library/instructions/lennox/avtomatika-regulyatory-moduli-termostaty/8532/25162.pdf)
2. Физическое состояние вентилятора: Попробуйте вручную (при полностью отключенном питании!) провернуть крыльчатку приточного вентилятора. Она должна вращаться свободно. Если заклинило — мотор или подшипники под замену. [1] (https://www.lennox.com/dA/a799315746/485115-02b.pdf)
3. Дисплей самого инвертора: Если на частотном преобразователе вентилятора есть собственный экран, посмотрите, какой код ошибки горит на нем. Это даст более точную локализацию (например, перегрузка по току, перегрев радиатора инвертора или низкое напряжение на линии). [1] (https://tech.lennoxintl.com/C03e7o14l/VIu12Ch2uV/508111-01f.pdf), [2] (https://www.lennox.com/dA/a799315746/485115-02b.pdf)
4. Управляющие кабели и контакты: Убедитесь, что сигнальный кабель связи между контроллером Climatic и инвертором вентилятора надежно закреплен в клеммах и не поврежден. [1] (https://www.lennox.com/dA/a799315746/485115-02b.pdf), [2] (https://fr.scribd.com/document/842806009/Formation-Lennox)
Примечание: Если руфтоп старого поколения, то код 092 может сигнализировать о срабатывании термозащиты вентилятора 1-го контура конденсатора (уличного блока). Проверьте, вращаются ли уличные вентиляторы. [1] (https://www.c-o-k.ru/library/instructions/lennox/avtomatika-regulyatory-moduli-termostaty/8532/25162.pdf), [2] (https://www.c-o-k.ru/library/instructions/lennox/avtomatika-regulyatory-moduli-termostaty/8533/25163.pdf)
Если у вас есть доступ к электрическому щиту руфтопа, проверьте, взведены ли все автоматы защиты вентиляторов, и горит ли индикация на самом частотном преобразователе (инверторе). Напишите, что удалось обнаружить, чтобы мы точнее определили поломку.
............
Код 092NA (где 092 — это номер ошибки, а NA указывает на Not Available / Неактивно / Нет сигнала или тип сброса) в системе Lennox Climatic конкретизирует проблему по силовой части вентиляторов.
Для руфтопов Lennox серии Baltic (включая BAC085) и чиллеров на базе Climatic 50/60 этот код означает:
Trip Circuit Breaker Condenser Fan 1 (Срабатывание автомата защиты вентилятора конденсатора Контура 1). [1] (https://www.chiller.com.tr/pdf/lennox-chiller-brosur-ve-katalogu.pdf)
Система сообщает, что выбило тепловой магнитный автоматический выключатель (автомат защиты / «теплушку»), отвечающий за работу вентилятора охлаждения внешнего радиатора (конденсатора) первого холодильного контура. [1] (https://www.chiller.com.tr/pdf/lennox-chiller-brosur-ve-katalogu.pdf)

Что необходимо сделать для устранения:

1. Проверьте автоматы в силовом щите руфтопа:
Откройте шкаф автоматики агрегата. Найдите линейку автоматических выключателей двигателей (обычно они промаркированы как Q7, Q8 или имеют отношение к контуру 1). Один из них будет в положении OFF (выключен) или «выбит» в среднее положение.
2. Перед включением автомата проведите осмотр:
• Проверьте вращение: Лопасти вентилятора конденсатора на улице должны легко крутиться от руки (выключите общее питание перед этим!). Если колесо заклинило или идет туго — разрушен подшипник.
• Визуальный осмотр: Проверьте, нет ли на самом двигателе вентилятора следов перегрева, гари или повреждения питающего кабеля.
3. Попробуйте взвести автомат и перезапустить систему:
• Верните выбитый автомат защиты в положение ON.
• Если он выбивает сразу же при попытке включения или в момент старта вентилятора — имеет место короткое замыкание в обмотке мотора или кабеле.
• Если автомат выбивает через несколько минут работы — мотор перегревается из-за высокой механической нагрузки, межвиткового замыкания или неправильно настроенного тока отсечки на самом автомате. [1] (https://ultrasale.ru/upload/iblock/fb9/991lqym2urgukdlehx35g5nhhx382o3k/manual_12728.pdf)
Приставка NA часто исчезает, как только силовой контакт автомата защиты снова замыкается и на плату Climatic возвращается контрольный сигнал 24В.
Удалось ли вам открыть щит автоматики и найти выбитый защитный автомат вентилятора? Если автомат взводится, но его выбивает повторно, напишите — это поможет локализовать короткое замыкание или проблему с самим мотором.



Цитата(giorgilabadze @ 7.11.2026, 21:29) *
dachik davlenie rabotaet kagda zepuskaeca uspivaet daiwi do 150 paskal na pulte pakazvaet minal daje toje samoe.

ya dumal mojet bic posle zameni padshbnikav imenilas nagruzka na mator i ya xacel sdelac pereabauchenie zanava no n znaiu shto delac

Я бы точно не стал делать переобучение. Сначала надо разобраться , откуда идет сигнал неисправности.
AI 155
Сбросить ошибку и попробовать имитировать неисправность. Например отключив автомат вентилятора конденсатора. Будет ли при этом такая ошибка. Если нет, то имитировать ошибку частотника. Т.е. сначала понять в какую сторону копать. Переобучать инвертор не надо, а то вместо одной ошибки может появиться две.
Приточный вентилятор в правильную сторону крутится ?
Skaramush
Износ подшипников электродвигателя.
giorgilabadze
ya pravrilvse avtamasti na puskatelevse dapalnitilnie kantakti nc onc xaroshie ani pravodat 24v cpbizopasnosti rabotaet na visokom davlenii na kanedensator vitnitilator kandensatorav rabotauttest rjime kagda zapuskaiu. na matore pravodka xaroshaia teplavik toze rabotaet. sdelaliimitaciu atklucheniu kabela i on vidal dgugiu ashibku patomvsopraverilapo chertiju nigde net zamikane vso rabotaet. sam invrtan ne vidaot nikakuiu ashibku/nepakazaviet pajalusta pamagite pachmumaglo tak pizaiti posl zamenipadshibnikav
AI 155
Что то оторвали /не подключили/сбили настройки. Чудес не бывает.
Если ошибка появляется после запуска установки, через 15 сек, то где то нет сигнала подтверждения работы .
.........
Сделайте такую же ошибку, путем отключения датчиков по очереди, только осторожно.
Какая модель контролера в установке ?

ИИ: ошибка может появится из-за повреждения датчика энтальнии.

Цитата
В крышных кондиционерах Lennox BAC085M4M датчик энтальпии внутреннего воздуха A62 (Indoor Enthalpy Sensor) физически расположен внутри корпуса установки, в камере смешения/возврата воздуха, в непосредственной близости от вентилятора (Supply Fan) и его электродвигателя.
Когда мастера извлекали двигатель для замены подшипников, они проводили работы прямо рядом с этим датчиком. Вот 3 наиболее вероятных сценария, что произошло:

1. Отключили или сорвали разъём (Самое частое)

Датчик энтальпии представляет собой небольшую пластиковую коробочку с электронной платой, к которой подходит жгут проводов.
• Что случилось: Чтобы вытащить тяжелый двигатель, мастера могли случайно задеть датчик, натянуть жгут или намеренно отключить разъём, чтобы провода не мешали, а при сборке забыли вернуть его на место.
• Что делать: Загляните в отсек вентилятора и возврата воздуха. Найдите датчик (обычно закреплен на перегородке или стенке канала) и проверьте, плотно ли вставлена фишка с проводами в его корпус.


Его можно выключить в меню. Проверьте.

Цитата
Срочное решение, чтобы запустить кондиционер прямо сейчас:

Пока вы ищете поврежденный провод или ждете новый датчик, установку можно временно заставить работать в обход этой ошибки:
1. Зайдите в меню контроллера Lennox CORE (через дисплей или мобильное приложение).
2. Перейдите по пути: Setup -> Economizer (Экономайзер).
3. Измените тип контроля с Differential Enthalpy (Дифференциальная энтальпия) на Outdoor Air Temperature (По температуре уличного воздуха) или Single Enthalpy (Одиночная энтальпия).
Контроллер перестанет опрашивать пострадавший датчик внутреннего воздуха, ошибка 092NA исчезнет через 15 секунд, и кондиционер запустится в работу, используя компрессоры для охлаждения.
giorgilabadze
tam stait tolk adin dachik sresostat katori izmeraet paskal on pabotaet
AI 155
А как проверили. что работает ? Он должен переключится в момент запуска вентилятора.
Skaramush
092 это пришедший сигнал неисправности с инвертора приточного вентилятора. При чём тут датчики??


Цитата(giorgilabadze @ 9.11.2026, 12:52) *


Это не прессостат. Это аналоговый датчик давления. Считывает он изменяющуюся величину. И ещё раз. Он не при чём.


У меня этих "Балтик" стоит три десятка на объекте.

Тему переношу. Она не в своём разделе.
AI 155
А что инвертор показывает на табло при останове и при пуске ?
Skaramush
А вот это - правильный вопрос. И, почти наверняка, там скачущие значения при разгоне.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.