Добрый день. Имеется коридор кольцевого типа, по экспликации помещений называется холл, но по сути путь эвакуации. Длина коридора 78 м (сумма длин участков красного цвета). Подскажите, пожалуйста, согласно п. 7.4 расход считаю для коридора длиной не более 60 м. Условно делю коридор на две зоны, считаю две системы ДУ и количество дымоприемных устройств по приложению Е и не менее одно на 20 м при кольцевой конфигурации?
ИОВ
Это не коридор, конечно, а именно холл.
Про расчёт читайте последний абзац п. 3.2.1 МД 137-13. Т.е. для холла геометрические размеры нормами не ограничены.