Nau
Прошу помочь вот в каком вопросе. В п.5.3. СНиПа есть фраза:

"Для потребителей при Qhmax/Qomax>1.0 при отсутствии баков-аккумуляторов, а также с тепловым потоком 10МВт и менее суммарный расчетный расход воды следует определять по формуле ....."
Как правильно ее трактовать?
1. Для того чтобы считать по этой формуле необходимо соблюдение всех трех условий?
2. Достаточно одного из двух условий (соотношение нагрузок при отсутствии баков или нагрузка менее 10МВт).

На мой взгляд правильный вариант 2. Но единодушия в коллективе нет...
Patorok
На мой взгляд тоже
Bers
ИМХО - вариант 2.
Но 100% точно могут ответить только авторы СНиПа.