Полная версия этой страницы:
кратность воздухообмена
Кулаков Александр
5.8.2005, 16:38
Не могли бы Вы мне помочь выяснить кратность воздухообмена
вино-водочного завода в купажном отделении (это цех где изготавливается
водка). Заранее благодарен.
____________________
e-mail: engproect2@mikroklimat.ru
Кратность подсказать не могу (такие объекты не попадались), но скорее всего она должна определяться по расчету. Основная вредность - пары спирта. Соответственно категория с аварийной вентиляцией...
В книженции "Вентиляция, кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях пищевой промышленности" (Штокман, Шилов ...) рекомендуется общеобменная вытяжная вентиляция из нижней и верхней зон и приточная, с подачей в рабочую зону.
А вообще лучше раздобыть ВНТП 35-93 "Нормы технологич. проектир. ликероводочной промышленности".
Вентиляция кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях пищевой промышленности Е.А. Штокман Издательство АСВ 2001 год прилагаемый сканированный файл очень плохого качества, лучше найти книгу (продается в фойе Института Пищевой Промышленности на Таганке в Москве) стоит около 400 руб.
to Кулаков Александр
СГТУ????
Виктор Либ
4.4.2007, 11:33
Господа!
Кто имеет книгу "Е.А. Штокман, В.А.Шилов, Е.Е Новгородский, И.И Савиди, Т.АСкорик. В.В.Пашков
"Вентиляция, кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях пищевой промышленности"?
Прошу прислать таблицу 13.3, или только первую графу из нее, у меня сканированный текст плохого качества.
Виктор
cto.ov@mail.ru
Alex(PERM)
4.4.2007, 14:38
Советую почитать Староверова главу"Выделение вредных веществ" там и кратности можете найти.
Но воздухообмен всё равно принимайте по расчёту. Если не знаите данных , требуйте техзадания.
Раз уж затронули тему вино-водки.
В той книге есть нормы воздухообмена на винные погреба?
Или может кто знает что-нить об этом?
Для Виктора (то же самое, что отправила Вам на почту, но весит почти 4МБт - извините не совсем ориентируюсь в форматах) : таблица 13,3 из упомянутой книги, сканер со сканера, качество тоже не ахти какое.
RAR архив сканированной картинки почти 36кБт. присоединяю (размер уменьшен с 1024*768 на 448*336)
Для Seifer: есть (только не нормы кратности, а температурно - влажностный режим и рекомендации по воздухообмену) лучше определять воздухообмен по ассимиляции вредных выделений, выкладываю - опять - же из упомянутой книги, сканер со сканера - сами понимаете..... (размер уменьшен с 1024*768 на 448*336) RAR архив 3-х картинок , прикладываю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.