Dr. Zlo
В системах ГВС, отопления и котловом контуре для их заполнения и подпитки используется 3-х ступенчатая установка водоподготовки. Но не понятно чем руководствоваться, при расчете расхода хим. очищенной воды для системы отопления. Расход подпитки для системы отопления составляет 0,5м3/ч (расчет по: Тепловые сети), объем воды в ней - 68,4м3, но если заполнять систему с таким же расходом как и на подпитку, то получается ~6 дней. Если же принять, например, что систему нужно заполнить за день, то расход через водоподготовку увеличивается до 2,85м3/ч и используется при этом лишь единожды, при заполнении системы.

За сколько, по времени, необходимо заполнить систему отопления; и как быть с водоподготовкой, ведь ,во-первых, ее размеры сильно увеличиваются, во-вторых, перерабатывает лишнее количество воды (2,85-0,5=2,35м3/ч)?

Чем вобще руководствоваться при этом?
hydrotehnik
мы в своих проектах закладываем на заполение системы 8 часов. только вот обоснование не помню, надо до работы дойти и глянуть.
webs
Посмотрите п.10.27. СНиП II-35-76 изм. №1