Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: обморожение туб кондиционера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
uka1983
Приветствую!, такой вопрос.
постоянное обморожение медных труб наружнего блока medej, обморожение компрессора, длина трассы около 40 метров, коллектор показывает 3Бар, фреон R22, помогите плз найти неисправность. может сталкивался с подобной проблемой.
J.Pud
Срочно используйте Unguеntum соntrа соngеlаtiоnem !!! А по поводу обмерзания спросите на aircon.ru
olg2004
Цитата
около 40


а ни дофига ли?
Гудвин
Цитата
а ни дофига ли?


Вообще желательно не больше 25.
Но видно просчитались с диаметром газовой линии.

Цитата
УСТАНОВКИ ЛИНИЙ БОЛЬШОЙ ДЛИНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕРАМ ЛИНИЙ,

длина  125-149  футов(как раз  этот  диапазон), диаметр 1-3/8 дюйма  Производительность уменьшается на 10%


А вообще мощность какая?

Я привел данные для 14-20 Квт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.