Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тяга в дымоходе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
OlgaVini
Помогите, может быть из практики или из теории кто нибудь, что нибудь подскажет.
Настенный котел с закрытой камерой сгорания на первом этаже восьмиэтажного дома с раздельными трубами для дымоудаления и воздухоподачи.
Дымоход и воздуховод из нержавеющей стали d150. Котел один подключен к этому дымоходу.
Уходит в аварию по тяге. Померили газоанализатором по выключенном котле - тяги нет. По расчетам все нормально, должна быть. Пробовали воздухозабор организовать из помещения, а не по большой трубе - котел зажигается, выключается и уходит в аварию по тяге.


В чем может быть проблема на первый или на второй взгдяд?
Scum
Тяга естественная, что ли? Тогда либо засорение дымохода, либо подсосы сильные (неплотности). Бумажку тонкую поднести надо к какой-нибудь части гарнитуры. Если "прилипнет" - тяга есть. А прибор, стало быть, неисправен...
zeman
у меня такое ощущение, что тяга здесь не при чем. Скорее в автоматике неисправность. В настенных котлах чаще всего контролируют не тягу, а работу вентилятора. Для того, чтобы разобраться почему котел уходит в аварию, нужно в первую очередь найти датчик или устройство, которое дает сигнал на эту аварию. Без конкретной привязки к марке котла боюсь мы сейчас тут в такие дебри уйдем, что мама не горюй cool.gif
utilizator
ну по факту я так понял, что тяги нет, раз замеряли.
При выключенном.
А должна быть.
Так даже если даешь приток, то загорается потому что некоторый объем есть.
А потом гаснет, потому что этот объем выгорел.
Тяги нет.
Нету.
Даже естественной.
Пятница
птички гнездо свили...
кошка внутри сдохла..
какой-то хмырь на этажах врубился камином...
losь
надо посмотреть датчик прерыватель по тяге, возможно его просто надо заменить, прикрепляю примерную схему, обычно расположение данного датчиков у всех одинаково, №15
учащийся ПТУ
Есть такое мнение: А сигнал идет на заслонку дымохода? Если конечно котел импортной.
a-x-e-l-1
Котел с принудительным дымоудалением. Ему по барабану,по большому счету, есть тяга или ее нет. Если дымоход не забит, а котелок уходит в аварию по тяге-смотри датчик давления воздуха( перепада давления). Попробуй нарастить гофрой выхлопную трубу до форточки, а воздух для горения пусть берет из помещения. Если заработает, настрой датчик давления воздуха, возможно он сильно зажат. Можно вообще снять трубу и попробовать торкнуть котел(токо не долго, угаришь). Главное прояснить ситуацию в общем, работает котел или нет. biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.