SреЦ
требуется охладить помещение с оборудованием:
помещение 7*2*2,5м
расположено на кране
стены теплоизолированы
условия работы:
снаружи - плавильный цех,под самым потолком; кран движется
постоянная температура - не меньше 60 град. (не очень точно, но жарко)
в момент розлива металла температура поскакивает градусов до 80-100
внутри - требуется - температура 35-40 град.
расположена куча приборов
постоянных рабочих мест - нет
вообще разговор с Заказчиком-об условиях работы оборудования

возможно, кто-нибудь уже встречался с подобной ситуацией и может подсказать - каким образом охладить эту кабинку. Спасибо всем, кто откликнется.
Serg89
Мы ставили на кран кондёры АО "ДоКон" ( из Домодедово) ...точно уже не помню,но около 4,5 квт.помещение чуть меньше.проц. на 15...Наши условия-котельный цех на ТЭЦ...темпер. 65-75 град,кабина неизолирована... bang.gif (так и не смогли добиться.чтобы сделали,а потом я уволился) в кабине стаб. поддерж. от 31 до 35 гр
По кондёру......блоки сделаны топорно,теплообменники ( исп. и конд. )вроде со стальным оребрением thumbdown.gif ,нар. блок точно взят от древней КТАшки (нижняя его часть...)
Компрессор Performer спиральник,фильтр и вентили совр. а ост.-полное г...о...
Блок упр весит килограмм 20...внутр. блок около 100 ,нар. блок около 400 кг из-за материала конденсатора частенько вырубало по высокому,задрали по самое не могу-только тогда более-менее заработал...может сейчас ставят медь-алюминий? мож сов. запасы кончились?

Стоило это... 6-7 лет назад около 7000$,точно не помню...плюс большой гемор с поднятием и установкой на сам мостовой кран...воспоминания те ещё...

Может сейчас научились делать получше,а тогда взяли у них только из-за отсутствия альтернативы...Удачи...
Volander
2 шланга с проточной водой можно как-нибудь кинуть сверху/сбоку к данной комнате?
Serg89
Volander,это не комната,это кабина управления краном...Она находится на высоте примерно 40 метров и вместе с краном туда-сюда ездит по рельсам,так что воду для сбива перегрева (я правильно понял?) подвести не получится... sad.gif
Volander
Совершенно верно, воду хотел кинуть для охлаждения. А именно, я хотел предложить кондиционер с водоохлаждаемым конденсатором. А воду я хотел подать гибкими шлангами примерно по тому же маршруту, что и подводится электричество в кабину крана.
Serg89
Цитата(Volander @ Apr 4 2007, 12:44 )
А воду я хотел подать гибкими шлангами примерно по тому же маршруту, что и подводится электричество в кабину крана.

На мостовых кранах эл-во подаётся путём съёма его с токоведущих троллей (вроде так наз-ся...)короче принцип такой-же как у трамвая или троллейбуса только сбоку от крана,по-этому вариант со шлангами не катит совершенно...Просто материал теплолобменника (конденсатора) надо производителям использовать соответствующий назначению оборудования и все дела...
Вадим Днепр
Домодедовские кондиционеры ДоКон модель вроде КТ1-0.4-1Б с воздушным охлаждением, они преднозначены для кранов. Есть сайт этого завода но ссылки не знаю. Монтаж действительно геморойный но других вариантов я не встречал. Ставили их на трубопрокатном заводе НТЗ в Днепре.
vadim999
В давние годы-это тема моего курсового проекта. Защитил "на ура" - преподы пытали около часа. Обоснование и решение в кур.проекте - воздушный винтовой детандер низкого давления, с прямым выхлопом в крановою кабину, и мех нагррузкой в виде центробеж. вентилятора для раздачи охл.воздуха "по местам",как в авто. Подача воздуха от централизованной зав сети 4,0 атм. по резиновому шлангу.
LordN
нащет детандера - интересная мысля!
реализовано хоть раз где-нить было?
vadim999
Да. На шахтном кондиционере. В забое. на глубине 700 м. Оптный образец,- получивший допуск на эксплуатацию от "Госшахтнадзора" . Но это не мои заслуги. а моего руководителя курс.проекта. Проработал он около 3-х месяцев, прничем в разных забоях. Забойцы испугались, что им срежут расценки за счет улучшения условий труда -просто ..... сломали его. Причем, смогли только выбить ломом смотровое стекло контроля уровня масла в картере.
Chupryna
чтоб подать воздух к мостовому крану необходимо подвести его туда как-то, а гибкий шланг тягать за краном - это не фэншуйно.
daddym
Цитата(Chupryna @ 6.8.2013, 10:17) *
чтоб подать воздух к мостовому крану необходимо подвести его туда как-то, а гибкий шланг тягать за краном - это не фэншуйно.

Зачем? У вас очень много киловатт прямо под носом. Так что потратить их хоть на термопары хоть на воздушный компрессор не проблема.
evropatreyd
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(SреЦ @ 29.3.2007, 18:07) *
требуется охладить помещение с оборудованием:
помещение 7*2*2,5м
расположено на кране
стены теплоизолированы
условия работы:
снаружи - плавильный цех,под самым потолком; кран движется
постоянная температура - не меньше 60 град. (не очень точно, но жарко)
в момент розлива металла температура поскакивает градусов до 80-100
внутри - требуется - температура 35-40 град.
расположена куча приборов
постоянных рабочих мест - нет
вообще разговор с Заказчиком-об условиях работы оборудования

возможно, кто-нибудь уже встречался с подобной ситуацией и может подсказать - каким образом охладить эту кабинку. Спасибо всем, кто откликнется.


Есть высокотемпературные кондиционеры КТМ как раз для кабин кранов в горячих цехах.