Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить Пи-регулятор для приточной установки? И вообще, с чего надо начинать?
wise_fox
29.3.2007, 22:00
Начинать нужно с курса ТАУ - но это в идеале. На практике, в мире вентиляции к великому сожалению коэффициенты П и И подбирают методом "научного тыка", без проведения эксперимента с возмущающими воздействиями и последующими расчетами. Так что Ваш вопрос скорее риторический, поскольку качественно настроить систему без понимания физического смысла ширины зоны пропорциональности и времени интегрирования Вам вряд ли удастся. Тем не менее - удачи!
Взводатор
29.3.2007, 22:16
wise_fox, ну это Вы зря так за всех расписываетесь.
Pride, поищите в Интернете "метод Николса-Зигеля" или просто "настройка ПИД регулятора". Завтра на работе посмотрю прямые ссылки.
С уважением Взводатор.
Взводатор
30.3.2007, 9:15
http://aabi.tripod.com/ - головная страница
http://aabi.tripod.com/optimumpid/examples...um-pid-egsr.htm - ПИД регулятор для процессов с ограничением выходного параметра
http://aabi.tripod.com/optimumpid/examples...m-pid-egnsr.htm - ПИД регулятор для процессов без ограничения выходного параметра
Надеюсь, с техническим английским разобраться можно.
С уважением Взводатор.