kevgen81
Подскажите пожалуйста какие сигналы нужно добавить или убрать для вентилятора с частотным преобразователем, если для вентилятора без частотного преобразователя я использую следующие сигналы:
DO (дискретный выход) - Управление работой ветнилятора
DI (дискретный вход) - Перепад давления на вентиляторе
DI - Тепловое реле вентилятора
DI - Ответ от магнитного пускателя.

Заранее благодарен.
Fanat
Цитата(kevgen81 @ Mar 30 2007, 07:36 )
Подскажите пожалуйста какие сигналы нужно добавить или убрать для вентилятора с частотным преобразователем, если для вентилятора без частотного преобразователя я использую следующие сигналы:
DO (дискретный выход) - Управление работой ветнилятора
DI (дискретный вход) - Перепад давления на вентиляторе
DI - Тепловое реле вентилятора
DI - Ответ от магнитного пускателя.

Заранее благодарен.

Стандартно к частотнику идут сигналы:
1. Пуск/стоп, т.е 1ДО
2. Пуск вперед - 1ДО, но можно сблокировать с ПУСК/СТОП общим. Иногда этого сигнала нет, а иногда есть.
3. Сброс аварии 1ДО, но с ним надо быть аккуратнее, так как сброс аварии удаленно без разъяснения причин череват последствиями - данный выход можно использовать, если частотник стоит в шкафу и на шкафу есть кнопка сброса отдельная.
3. 0-10В или 4..20мА на управление частотником. Соотвественно 1АО
4. Сигнал обобщенной аварии 1ДИ
kevgen81
А как определить обрыв ремня (перепад давления на вентиляторе), например если частота будет низкой
Fanat
Цитата(kevgen81 @ Mar 30 2007, 08:11 )
А как определить обрыв ремня (перепад давления на вентиляторе), например если частота будет низкой

1 вопрос - а есть ли ремень????
2 - ответ - в принципе тогда двигатель должен сильно раскрутиться - ток возрастет и частотник встанет в аварию. Либо ставить перепадник, подобрав таким образом чтобы он срабатывал на самой низкой частоте - а частота менее 20Гц вряд ли будет все равно - иначе он крутиться не будет или сгорит.
Игорь Борисов
Цитата(kevgen81 @ Mar 30 2007, 08:11 )
А как определить обрыв ремня (перепад давления на вентиляторе), например если частота будет низкой

Хе, если в Вашем частотнике есть параметр "недогрузка" - то по нему, если нету - то по датчику перепада, или какому дискретному датчику типа оптопары...
Abysmo
Цитата
А как определить обрыв ремня (перепад давления на вентиляторе), например если частота будет низкой


Во многих частотниках, заточенных под HVAC есть такая функция. Если такой функции нет, то подберите перепадник на минимальное давление, либо поставьте механическое реле протока воздуха (в виде металлической лопатки) или электронное.