Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Когда менять воздушный фильтр
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
NALADKA25
Перед теплообменником приточной вентсистемы стоит фильтр. Перепад давления нанем контролируется при помощи реле перепада давления.
Вопрос: как правильно выбрать теоретически и практически уставку реле.
e.o.l.
вопрос скорее к автоматчикам
туда тему и переместим, не против? wink.gif
Сергей Долганов
Зря Вас e.o.l. сюда отправилsmile.gif Вопрос к вентиляционщикам на самом деле.
Цитата
Техническое обслуживание
В процессе эксплуатации фильтров следует контролировать их аэродинамическое
сопротивление по показаниям манометра, подсоединенного к штуцерам, устроенным в стенках
воздухоочистных камер до и после фильтров.
При достижении перепада давления на фильтре величины, указанной в проекте, или выбранной
исходя из располагаемого давления в системе, фильтры необходимо подвергнуть регенерации.
Lex
Да, это не сюда.
Любой уважающий себя производитель вентустановок указывает сопротивление чистого и грязного фильтра.
Да и где-то в вент. снипе это было. Остались я памяти цифры 250, 450, 600 для разных классов начиная с G3 и до Н11.
LordN
это делается просто.

например так:
берем чистый фильтр, вставляем на место, включаем установку.
берем цэшку, ставим на прозвонку, цепляем к контактам.
крутим уставку дифф.реле давления.
щелкнуло. запомнили цифру.
крутим уставку в другую сторону. опять щелкнуло. запомнили цифру.
потом берем куркулятор и считаем
0,65 * (цифра1 + цифра2) = уставка для фильтра, которую надо выставить.
Сергей Долганов
О как. Записать нужно.
e.o.l.
ладно, перенесём обратно smile.gif
LordN
Цитата
О как. Записать нужно.
p.s. вместо цэшки можно пользоваться ухом, но цэшкой удобнее wink.gif

Цитата
Любой уважающий себя производитель вентустановок указывает сопротивление чистого и грязного фильтра
это да, но вот я ни разу не видел чтоб на фильтре это было нарисовано wink.gif
а таскать с собой тех.каталоги ВСЕХ производителей - это какой горб надо иметь??? + еще надо умудриться определить производителя по заляпанной или оторванной наклейке (если про неё вообще не забыли, и кроме заводского кода фильтра там есть заветное имя)
+ надо тащить с собой дифф.манометр или анемометр...
+ надо поручать замену фильтра грамотному юзеру, а тот из любопытства вместо того чтоб тупо поменять фильтр полезет еще куда-нить и все поломает...
никому не нужный геммор вобщем. rolleyes.gif крутить и слухать щелчки или смотреть на лампочку - самое то, просто и со вкусом. имхо.
Kass
Цитата(NALADKA25 @ Mar 30 2007, 14:50 )
Вопрос: как правильно выбрать теоретически и практически уставку реле.

250 Па
Сергей Долганов
Цитата
p.s. вместо цэшки можно пользоваться ухом, но цэшкой удобнее

Формула - важно, чем слушать - не очень wink.gif
Lex
To LordN
Что-то здесь не так...
Цитата
0,65 * (цифра1 + цифра2) = уставка для фильтра, которую надо выставить.

Например, сопротивление чистого фильтра 160 Па,
берем диф датчик с типичным дифференциалом (для диапазони 50-500 Па) 25 Па,
получаем (160+135)*0,65=191,75.
А надо 250...
В чем "физика процесса" ?
Цитата
а таскать с собой тех.каталоги ВСЕХ производителей

Конечное загрязнение не зависит от производителя, оно зависит от класса фильтра.
Все ж таки есть данные нормы в Снипах... есть... если нарою - выложу.
alem
Если есть желание сделать хорошо, то при максимальном сопротивлении фильра расход должен соответствовать минимальному допустимому - для этого его можно промоделировать при наладке, повышая сопротивление сети на фильтре.

Естественно, если воздух чистый, то экономически может быть достаточно просто менять раз в год (три - пять), не вдаваясь в тонкости. Приточки по нормам раз в три года перепроверяют.


С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
LordN
Цитата
Что-то здесь не так...

серия измерений (цифра1 + цифра2)/2 = дает искомое падение на чистом фильтре. лабораторная работа wink.gif по физике.
160*1,3 ~= 210
коэффициент 1.3 - годится для фильтров третьего-пятого-седьмого классов при скорости по фронту фильтра порядка 2м/с. естессна, если скорость значительно выше или ниже - то и коэффициент надо бы брать другой. это чистой воды эмпирика.

и соглашусь с Александром
Цитата
Естественно, если воздух чистый, то экономически может быть достаточно просто менять раз в год (три - пять), не вдаваясь в тонкости. Приточки по нормам раз в три года перепроверяют.
так практически всегда и происходит. первую ступень, тройку, чистят/меняют
1.после зимы
2.перед летом
3.после пуха
4.перед зимой

вторую ступень - поздней весной и поздней осенью.


Добавлено - 14:53
p.s. сработка датчика дифф.давления - это же не означает, что нужно мчатся во весь опор и тут же менять фильтр wink.gif обычно замена затягивается на некоторое время...
saveliy46
если уж совсем упростит то можно сделать так:
сечение чистого фильтра перекрывется на 1/3 (например обычной картонкой),
на дифманометре выставляется максимальное значение,
включается приточная установка и крутим в обратную сторону
до выключения установки(или появления сигнала на щите), картонку вынимаем.
PS. так обычно делали на маленьких (сборных) приточках.
LordN
Цитата
если уж совсем упростит то можно сделать так:
тоже хороший метод, особенно для небольших приточек.
alem
Упрощённых (на глазок) способов много.

Но на всякий случай неплохо бы и пару правильных знать. Хотя бы потому, что заказчик может поинтересоваться обоснованностью выбора того или иного значения.

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.