Цитата
Что-то здесь не так...
серия измерений (цифра1 + цифра2)/2 = дает искомое падение на чистом фильтре. лабораторная работа

по физике.
160*1,3 ~= 210
коэффициент 1.3 - годится для фильтров третьего-пятого-седьмого классов при скорости по фронту фильтра порядка 2м/с. естессна, если скорость значительно выше или ниже - то и коэффициент надо бы брать другой. это чистой воды эмпирика.
и соглашусь с Александром
Цитата
Естественно, если воздух чистый, то экономически может быть достаточно просто менять раз в год (три - пять), не вдаваясь в тонкости. Приточки по нормам раз в три года перепроверяют.
так практически всегда и происходит. первую ступень, тройку, чистят/меняют
1.после зимы
2.перед летом
3.после пуха
4.перед зимой
вторую ступень - поздней весной и поздней осенью.
Добавлено - 14:53 p.s. сработка датчика дифф.давления - это же не означает, что нужно мчатся во весь опор и тут же менять фильтр

обычно замена затягивается на некоторое время...