Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Счетчики (воды, газа, электроэнергии).
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > BACnet по-русски
Anteny
Хотелось бы обсудить какие счетчики (газа, воды, электроенергии) можно интегрировать через BACnet и как это сделать? Есть ли програмное обеспечение, которое авноматически формирует счета (операясь на данные счетчиков)?
Может кто-то поделиться опытом.
Головин А.А.
Если честно, я таких не встречал. Может быть в США и Европе такие производители оборудования присутствуют, но у нас пока что не видел.

Вообще, вот перечень всех производителей различного оборудования, кто поддерживает в своих продуктах БАКнет: http://www.bacnet.ru/ru/vendorid.htm
Yury
В Данфоссе такие счетчики есть, они выходят на шину Mbus. при этом есть производители у кого уже есть или скоро будет конвертер Mbus<===>BACnet. Пока лично не пробовал, но думаю что получится. пока ищу владельца БАКнет, кто даст возможность попробовать. Mbus у меня есть. rolleyes.gif
GYUR22
1. Есть возможность подключать счетчики Mercury 230 через преобразователь и N2 порт мастер контроллера FX16 а выводить на BACnet MS/TP емкость 10 -30 приборов в зависимости от кол-точек
2. Тот же счетчик но через преобразователь и N2 порт NAE35,45,55 и тогда уже это BACnet IP +web интерфейс емкость 50 -100 приборов в зависимости от кол-точек +DLLR (интеллектуальное отключение нагрузки при превышении мощности)
предварительный список в файле точек(может быть дополнен)
Lex
To GYUR22
Можно по-подробней, что за "преобразователь" и что за "N2 порт" ?
ganz72
Здесь вопрос нужно поставить с другой стороны, ведь если поискать- любое оборудование можно найти. Главное: КТО и ЗА ЧЕЙ СЧЕТ будет сертифицировать данную систему. Ведь для коммерческого учета подобная система не легитимна.
GYUR22
контроллер FX16X04 имеет возможность получения данных с устройств с протоколом N2 (в качестве мастера) дальше ставится преобразователь протоколов - RS232/485 N2 с одной стороны и RS485 ART230 с другой стороны - в конверторе (на 1 -й фотке его видно -не скрываю сделан на базе ICP DAS) прописаны ассоциации точек протокола N2 и счетсчика.
Далее пожалуйста внутри контроллера можно что то с этими точками делать например что то интеллектуально smile.gif отключать при превышении мощности.
Ну и наружу все это вылезает как BACnet, LON, N2, WEB server через GSM модем
1. картинка это он с мастер дисплеем MD20=FX16X в смыле снятия данных со счетчиков через протокл N2
2. NAE - BACnet IP точки

зы естественно это технический учет пока...
soliton-ua
Цитата(Anteny @ 4.4.2007, 17:28) [snapback]110337[/snapback]
Хотелось бы обсудить какие счетчики (газа, воды, электроенергии) можно интегрировать через BACnet и как это сделать? Есть ли програмное обеспечение, которое авноматически формирует счета (операясь на данные счетчиков)?
Может кто-то поделиться опытом.

Есть два вида учета: коммерческий (для расчетов с поставляющей организацией) и технологический (для внутреннего использования, в основном, для оптимизации энергопотребления, автоматизации расчетов с арендаторами). Счетчики могут иметь цифровой интерфейс (например M-bus, для интеграции используются шлюзы BACnet/M-bus, например Intesis Box) или импульсный выход (показания могут регистрироваться через импульсные (дискретные) входы контроллеров или модулей расширения BACnet (недостаток - потеря данных при обрыве связи с контроллером, сбое по питанию). Регистрация данных выполняется, как правило в БД устройства HMI (напр. операторской панели) или системы диспетчеризации (SCADA). Счет с показаниями счетчиков - отчет, формируемый на основе БД. Средства для формирования отчетов могут поставляться в составе системы диспетчеризации или поставляться как дополнительная опция.
Пример автоматического формирования счета по арендатору из БД системы ORCA (Delta Controls) приведен, например в http://soliton.com.ua/pr/13_Building_Controls_MA_2008_10.pdf.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.