Александр Васильев
4.4.2007, 21:36
Уважаемые коллеги!
столкнулся с таким вот "объектом".
Цех 20*30, там стоит линия по расфасовке картофеля. Есть там трехметровый участок шириной 1 метр, где картошка обтрясается на валках типа конвеера, и грязь с нее падает между валками вниз, на пол. За смену падает 500 кг. (хорошо хоть ЭТО технолог сказал). Когда картофель сухой - в цехе ад от пыли. Хотим попытаться удалять это при помощи вытяжки. Под конвеером делаем конусы из оцинковки, направленные вершинами вниз, 3 шт. 1000*1000 мм внизу конуса воздуховоды, уходящие к коллектору, а затем к вентилятору. Подскажите, что почитать про аспирацию - выбор скоростей, особенности фасонных изделий, воздуховодов возможно (чтоб не налипало в них). А так же, чем всю эту дрянь собирать. Земля, пыль. Циклон для стружки я вполне понимаю как работает, но пыль то обычным циклоном не осадишь. Куда бежать?
Надеюсь на вашу помощь, спасибо.
Пылеулавливающие агрегаты с возвратом воздуха в цех заказчиком были отвергнуты - дорохо.
А облако пыли посреди питера что то не хочется устроить.
Могу попробовать предложить под лентой конвейера щелевые отсосы секциями, например по 5шт.*0.6 метра с каждой стороны, чтоб эффективно работали, а снизу банальный перевернутый зонт. А для осаждения пыли - камеры статического давления, с неполными перегородками, чтобы воздух зигзагом шел. Они как-то называются, но вечером уже не соображаю. По цене не дорого. Но вентилятор все равно пылевой.
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 23:02</font>
Не дам в центре пылить! Щаз сам там трудюсь.
Укрытие надо, скорость в проёмах побольше, по очистке циклон должен справляться,
там пыль крупная.
С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Александр Васильев
5.4.2007, 23:14
Простите .. что такое укрытие? от бомб?
Термин такой вентиляционный....
Подробности можно найти в любой книге по промышленной вентиляции, мне нравится Молчанов, Рысин и др. Книги есть в сети...
Если прочитаете эти книги, то прояснятся и все остальные вопросы. В рамках форрума излагать такой объём метериала затруднительно.
Желаю успеха,
Александр Мельников
Цитата(Василич @ Apr 4 2007, 23:01 )
А для осаждения пыли - камеры статического давления, с неполными перегородками, чтобы воздух зигзагом шел.
ИМХО циклон будет работать лучше чем пылеосадительная камера, на землянной пыли темболее.
Цитата(Александр Васильев @ Apr 4 2007, 23:36 )
Пылеулавливающие агрегаты с возвратом воздуха в цех заказчиком были отвергнуты - дорохо.
А облако пыли посреди питера что то не хочется устроить.
Воздух с пылью выбрасывай на улицу. Через циклон.
А если будет грязно (что маловероятно), то потом добавишь еще одну ступень очистки.
Как-нибудь потом. За дополнительные деньги и в отдельные сроки
Александр Васильев
12.4.2007, 1:06
Скажите, а где делают циклоны? В Питере, куда обратиться? дурацкий вопрос, понимаю, инет под рукой. Но если у когото есть готовый ответ? Плиз.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,