Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котлоагрегаты
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
alina
Если у кого-нибудь опыт эксплуатации, так называемых безнакипных "чудо" котлов ижевского котельного завода.
ing
Чудес сейчас рекламируется много. Я знаю устройство в котором вода в теплообменнике загоняется в турбуленнтный режим течения. Это действительно не позволяет накипи образовываться в трубах. Но бесплатный сыр только в мышеловке. Скорость течения для турбулентного режима несколько выше чем принято в обычных котлах. Это означает:
повышенное гидравлическое сопротивление котла и большую мощность насосов, в местах где поток тормозится накипь вываливается в избытке (в основном это вентиля и задвижки), кавитация и повышенный износ насосных колес.
Если с этим им удалось справиться, то все замечательно.
ing
CNFHSQ
Цитата(alina @ 8.10.2004, 14:03) *
Если у кого-нибудь опыт эксплуатации, так называемых безнакипных "чудо" котлов ижевского котельного завода.

Получили по взаимозачету 40 котлов Ижевского завода БУММАШ в 2001 году. Марка котлов КВЗ( З- закрученный поток). КПД более 94% . Автоматака дрянь. Котлы нормальные, отработали баз проблем и жаротрубники переживут.