helpsmilie.gif Добрый день!
Скажите пожалуйста,в какую канализацию можно сливать воду от уборки полов в помещении склада и крытой автостоянки на 38 мест?
andrey R
в К1
оля
Спасибо!Еще вопрос:
Обязательно ли ставить приямки с насосами в помещении автостоянки для слива воды от пожаротушения?
И куда сливать эту воду?Точно в ливневку,Да?
Awarija
А насосы там зачем? Стоянка ниже уровня ливневки?
andrey R
Если ниже уровня городского водостока, то приямки и насосы. Если выше - организовать отвод от пожара самотёком.
AlexStar
Цитата(andrey R @ Apr 5 2007, 16:38 )
в К1

В К1? Нефтепродукт с автостоянки??
andrey R
Цитата
от уборки полов

Это бытовуха. Но если мокрая механизированная уборка на стоянке, то как бы очистные ставить не заставили.
оля
Нет,механизированной уборки не будет-ручная уборка.
оля
Возвращаясь к теме слива воды от пожаротушения.Если у меня автостоянка выше ливневой канализации.Тогда приямок вообще не надо делать,а просто лотки и в ливневку.Так что-ли? helpsmilie.gif
Михаил I
ну если Ваши лотки пропустят расход воды, то почему бы и нет.
оля
А как расчитать размеры лотков и нужен ли приямок,если расход воды на пожаротушение 2x2,6л/с.Или еще надо учитывать АПТ?
andrey R
Цитата
как расчитать размеры лотков

По уравнению старика Бернулли
Цитата
нужен ли приямок

Для насосов. На самотёк - нет
оля
Ой,а если не трудно подскажите как оно выглядит- давно была гидравлика.Заранее спасибо!
ninusya
Цитата(оля @ Apr 11 2007, 14:49 )
А как расчитать размеры лотков и нужен ли приямок,если расход воды на пожаротушение 2x2,6л/с.Или еще надо учитывать АПТ?

А куда вы воду от АПТ собрались девать newconfus.gif если не в канализацию?
andrey R
В общем виде вот так:
rv2/2+P+rgh = const
Михаил I
по таблицам Лукиных и не парьтесь.
Задайтесь уклоном и вперед.
andrey R
А как по Лукиных лотки считать?
Skorpion
Цитата
Возвращаясь к теме слива воды от пожаротушения.Если у меня автостоянка выше ливневой канализации.Тогда приямок вообще не надо делать,а просто лотки и в ливневку.Так что-ли?

Если Ваша автостоянка расположена на отметке 0,00. т.е. выше уровня земли, никаких мероприятий по удалению воды после пожара, в том числе лотков, делать не надо. Пожар бывает 1 раз в жизни, или не бывет совсем, вода сама найдет выход - через проемы на улицу. См. п. 4,67 НПБ 88-2001. clap.gif
Другое дело, если на въезде на автостоянку предусмотрен барьер в виде "лежачего полицейского" - тогда делайте удаление воды.
AlexStar
Цитата(andrey R @ Apr 11 2007, 15:20 )
А как по Лукиных лотки считать?

да там вроде есть таблица для квадратных лотков