AMD
Вопросы по аппаратной части:
Спаяли несколько плат, одна из плат не заработала - FT3150 на ножке sleep выдает 0 (т.е. спит). Описание режима sleep в документации не нашел, причины не понятны. На Reset реакции нет. На ножке SERVICE единица. Перепайка FT3150 та же ситуация
KDVectra
Возможно:
1. "Залип" Reset или неисправен монитор Reset'a.
2. "Не заводится" кварц. Банально, неисправный кварц.

Если на reset 1, то есть ли какая-нибудь активность на шине адреса?
AMD
Перепаяли кварц и FT3150 - заработало. Наверное дело было в плохом монтаже..