Доброго всем дня, уважаемые коллеги, у меня такой вот маленький вопросик возник! На одном объекте (административное здание) чиллер установили на улице, но вот чтоб воду не сливать на зиму в помещении решено поставить теплообменник! Получился контур от чиллера до ТО гликоль, после ТО разводка по фанкойлом - вода! так вот вопрос в том как бы это все расчитать??? в смысле вода то по фанкойлам должна бегать с температурой 7/12 как и положенно!!! тогда до какой температуры должен охлаждать гликоль чиллер??? и как расчитать теплообменник??? и как расчитать чиллер на охлаждение этого гликоля до данной температуры?


Благодарю!!!
Guest
не заморачивайся, обратись и задай вопрос в Альфа Лаваль, либо Гюнтнер, там все подберут, а если купишь, заодно и научат как подбирать, у них там программное обеспечение есть специальное, а покупать по любому у кого нить из них придется))
Volander
Может стоит рассмотреть вариант водоохлаждаемого чиллера или чиллера с удаленным охлаждением кондесатора, чтобы не изобретать велосипед?
Гость_4den
ожет и стоит но заказчик уперся!
Guest
Велосипед давно изобретен:
Для получения воды 7С, гликоль можно охлаждать до 5С, при этом мощность чиллера снизится от каталожных данных не более чем на 10%. Подобрать пластинчатый теплообменник вода 7/12С - гликоль 5/10С проблем не составит.
Обвязка по воде и гликолю стандарт...
Daymonic
А систему работающую полностью на гликоле не хотите? Берите пропиленгликоль.
Nike
Поднимался, кажется, кем-то вопрос о возможности применения гликолей в помещениях. К однозначному ответу прийти не удалось. Ясно лишь,что этиленгликоль, как более ядовитый, применять в помещениях не следует. Про пропиленгликоль вопрос остался открытым.
Daymonic
А чего открытого то, уже скалько спроектировано и внедрено систем с пропиленгликолем, все работает.
Nike
Вы правы. Но есть также много систем с 2-мя контурами: гликолевым (снаружи) и водяным (разводка по помещениям), между ними - промежуточный теплообменник. В связи с этим, хотелось бы услышать разные точки зрения по этому вопросу.
vvslava
Если чиллер работает в режиме тепловой насос с фанкойлами которые еще подключены к котельной. ТАды считай гликолевый контур. Можеш использвоать другие антифризы. Если чиллер работает только на охлаждение тогда смысл в разделяющем контуре отпадает. Консервируй ХМ на зиму-сливай воду. smile.gif