Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: приток и вытяжка - одним вентилятором
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Александр Васильев
подбирали приточно - вытяжную машину с ротором, секцией охлаждения, и камерой смешения на 20 тыс кубов приток, и 20 000 вытяжка. заказчику дорого. пришла мысль, а почему не сделать так:

одним вентилятором осуществлять и приток (со стороны нагретания) и вытяжку (со всаса). смонтировать пару коллекторов - со стороны всаса, для забора уличного воздуха, и со стороны нагнетания - для выброса излишков (равных забору с улицы). на приточную ветку поставить фильтр, нагрев, все такое.
получится замечательный канальник с подмесом)


думаю еще, можно ли в зимнее время регулировать количество подмеса приточного воздуха в зависимости от посещаемости помещения?

(это для экономии на нагрев)
прохожий_Коля
Делали так. только оборудование устали подбирать - производители не могли сказать как поведет себя установка при нагрузке с двух сторон. В итоге взяли с запасом, на 1000 Па, и шкивы немного переточили потом, все равно не хватало мощи.
armatur
ни фига не понял
Guest
Этот "велосипед" известен давно. И носит он название рециркуляционная вентустановка.
VPS
Подобное уже придумали, формат pdf.