Гость_InGiNeR
12.10.2004, 0:25
2 источника - разница на порядок...Чему верить?
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МГСН 4-18-99
Помещение Прачечная самообслуживания
Расчетная температура воздуха в помещении (для холодного периода года)16 Кратность воздухообмена, в/ч приток вытяжка
1 1Проектирование предприятий бытового обслуживания населения Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89
Помещение Стирка белья самообслуживанием, срочная стирка белья
Расчетная температура воздуха в помещении (для холодного периода года)15 Кратность воздухообмена, в/ч
приток вытяжка По расчету, но не менее:
10 13
Уже несколько раз я встречала такие расхождения, например для бани, сауны, гаража. Где истина?
Проиизводите просчет поступления вредностей в помещения (в данном случае влаги) и можете выйти на реальные величины. В СНиП дается информация как правило справочная.
Заказчик не дает данных по выделению влаги оборудованием - расчета не получится. Так какую же брать кратность?
Посмотрите в Щекине по вентиляции. Там есть данные для расчета влагопоступлений в прачечных. От оборудования. Можно взять их как базу.
Гость_Mifune
18.10.2004, 17:16
Делал одну химчистку прачечную!
Значится так ,никакой рециркуляции,вытяжка из нижней зона и верхней,действительно посчитать влаговыделения и тепловыделения. если что то пишите sergey.vt(собачка)mail.ru
Гость_Mifune
18.10.2004, 17:17
Верить второму.
Действительно так.
Прошу поделиться опытом проектирования вентиляции прачечных (около 50 сушильных и стиральных машин). Существуют ли какие-то особенности в организации воздухообмена?
Chrysalis
19.4.2006, 15:03
Особенность одна-борьба с тепло и влагоизбытками. Хорошо бы если б технолог поработал. Самый боьной вопрос-сколько воздуха удалять. В одной книжке видел, что кратность воздухообмена в прачечных должна быть не более 20-25 крат. А у меня сначала больше 30 было
Делается только по техническому заданию от технологов.
У меня последний раз была кратность 17
В приклепленном файле, ТЗ на одну из химчисток.
Хотя наверной химчистка и прачечная это разные вещи
Коллеги! нужна помощь! Ничего не могу найти по прачечной и химчистке. Как правильно рассчитать воздухообменя в химчистке, стиральном отделении, гладильном отделении, сушильном отделении, и что для этого необходимо знать Прачечная и химчистка обслуживают пром.предприятие (соответственно стирают и чистят спецодежду).
Гость_Елена
29.11.2006, 16:03
Передо мной "Справочник проектировщика" под ред. Староверова 1969 г.
На странице 100 есть целый раздел: "ПРАЧЕЧНЫЕ", так тут все кратности указаны:
например "Стиральный цех - по расчету, но П не менее 10 крат, В не менее 13 крат, сушильно-гладильный цех - по расчету, но П не менее 4-х, В не менее 6 крат".
Найдите эту книгу, или обращайтесь ко мне. я посмотрю-напишу, что надо.
Цитата(Гость_Елена @ Nov 29 2006, 16:03 )
Передо мной "Справочник проектировщика" под ред. Староверова 1969 г... Найдите эту книгу...
эта книга лежит у ЛордНа тут:
http://lord-n.narod.ru/klimat.html
ШЕФ ПОДСКАЖИ КАК ИЗВЛЕЧЬ ТО ЧТО ТАК ЗАМАНЧИВО ЛЕЖИТ У ЛОРДА?
Litvinov
11.1.2007, 17:35
Скачать с сайта не можете, или не знаете чем файл прочесть?
Все книги в формате DjVu
Подробно про это там же у ЛордНа в разделе
«Плагины и программка для просмотра DjVu файлов»
doudineugene
11.11.2013, 10:50
а может кто-нибудь подсказать обьем воздуха убираемого МО от гладильного каландра производительностью 500 кг/смена---влаговыделения (22500 г/час)....формулу знаю...вот влагосодержание как правильно выбрать....от каландра? и относится ли каландр гладильный к сушильно-гладильной машине? или это все же гладильный пресс?
В нём есть собственный вентилятор (два вентилятора) - смотрите их характеристики. В моём случае это было 2 х 650м3/ч.
doudineugene
11.11.2013, 11:23
Цитата(azar @ 11.11.2013, 12:20)

В нём есть собственный вентилятор (два вентилятора) - смотрите их характеристики. В моём случае это было 2 х 650м3/ч.
это есть без проблем---но в нормах-написано что необходимо устройство МО над оборудованием...
Эт если не предусмотрены встроенные, или места для подключения от центр. системы - это , в принципе, и есть МО.
doudineugene
11.11.2013, 16:14
так каландр 350 м3/час по паспорту..а он 500 кг в смену белья гладит, что для него я так думаю очень мало 350 м3
doudineugene
12.11.2013, 8:17
Люди добрые...подскажите хоть что-нибудь)))
А как же СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» где сказано:
3.4. Удаление воздуха в стиральных и сушильно-гладильных цехах должно осуществляться из верхней зоны.Приток должен преобладать над вытяжкой. Подача воздуха производится в верхнююзону на расстоянии 1,5 - 1,7 м от пола.
Augu_Fernandes
23.6.2020, 8:19
Цитата(Nomak11 @ 20.7.2015, 11:46)

А как же СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» где сказано:
3.4. Удаление воздуха в стиральных и сушильно-гладильных цехах должно осуществляться из верхней зоны.Приток должен преобладать над вытяжкой. Подача воздуха производится в верхнююзону на расстоянии 1,5 - 1,7 м от пола.
Да, действительно, очень интересная ситуация. есть указанный пункт СанПиНа, и также действующий документ "Правила технической эксплуатации бань и прачечных" (УТВЕРЖДЕНЫ Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 31 января 1978 г.), где есть таблица с параметрами притока и вытяжки по помещениям прачечной и для стирального цеха П=10, В=13, что вроде как логично т.к. помещение "грязное"...
Не сочтите за некропост. Если будет кому полезно, - в свое время для меня была актуальной также тема организации правильной вентиляции прачечной. В итоге для себя сверстал некую Памятку. Делюсь.
Цитата(ВИтУС @ 28.1.2025, 10:45)

Не сочтите за некропост. Если будет кому полезно, - в свое время для меня была актуальной также тема организации правильной вентиляции прачечной. В итоге для себя сверстал некую Памятку. Делюсь.
Спасибо. Сохранил на будущее.