Полная версия этой страницы:
Несколько лифтовых шахт
Если в здании имеется две лифтовые шахты в разных концах лифтового холла (лифты не служат для перевозки пожарных подразделений), следует ли делать расчет расхода подаваемого воздуха для каждой лифтовой шахты? Или полученный по расчету расход воздуха надо поделить на два лифта?
Расчетный расход в каждый лифт
А расчет по методике в МДС 41-1.99 (узел А) - на одну лифтовую шахту? Смущает то, что в п.2.4.2 приводятся формулы при 2 и 3 лифтах. Имеется в виду 3 лифта в одной шахте? или мой случай 2 лифта в разных шахтах? У меня получился расход 48тыс.м3 (при стандартных условиях). Если брать столько на каждый лифт, очень много получается!
saveliy46
19.4.2007, 13:50
если двери лифтов выходят в один холл,
то делите общий расход на две шахты
пропорционально площади дверей лифтов
(расход по МДС для случая с 2-мя шахтами)
Благодарю. Я думала так же, но хотелось подтверждения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.