Sanek_77
Люди подскажите.
Имеется фанкойл McQuay MCW1000C. Фанкойл не охлаждает воздух, при этом вентиляторы работают. При откручивании винта на обратной магистрали фонкойла (винт расположен непосредственно на вых.патрубке (OUT)) вышел воздух, трубы сразу стали прохладные, потом через некоторое время циркуляция повидимому прекратилась, трубы опять потеплели.

Непонятно может ли такое быть если при монтаже перепутали магистрали прямую и обратку. (может у него обратный клапан установлен где-то около теплообменника)(в самом фанкойле).
Балансировочник подключен к "OUT"
narkom
Если фанкойл завоздушен, то выпускайте воздух до победного!
Sanek_77
Попробовали еще так: Закрыли кран на обратке а подача открыта, открыли сливной кран вытекло около литра и все и это при открытой подаче??? Может на самом деле внутри стоит обратный клапан БРЕДДДДДДДДДДД???????????
Daymonic
Обвязку по холодоносителю сами собирали или заводская? Если сами, тогда существует вероятность неверной установки трехходового, если там стоит именно 3х ходовой а не 2х ходовой. Обратный клапан на байпасе тоже могли не верно поставить. В общем вариантов море, а может лом вместо трубы приварили. biggrin.gif